hql558 2012-05-29 15:23:19 | 廣西壯族自治區 鋼筋算量GGJ2013 | 14441查看 2回答
板 附加鋼筋與通長鋼筋間隔分布
板厚h=250mm處板負筋用C12@200鋼筋網拉通,不足部分由圖中的附加鋼筋補足;圖中所注負筋均為附加負筋間距200。附加鋼筋與通長鋼筋間隔分布,在廣聯達鋼筋中通長筋和負鋼的間距是200嗎?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好 板附加筋之間的間距是200,板主筋之間間距也是200 板附加筋與主筋間距是100,也就是附加鋼筋與通長鋼筋間隔分布——隔一布一 軟件中【板附加筋】與【主筋】在繪圖界面無法實現隔一布一 板附加筋可以用負筋定義,但是建議板附加筋用單構件輸入,因為根數和長度比較好確定 附加鋼筋與通長鋼筋間隔布置,是施工現場工人按照圖紙要求隔一布一擺放鋼筋
2012-05-29 15:36:38
-
板筋和拉通筋間距都是200。
2012-05-29 20:52:30
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看