yu****@yahoo.com.cn 2012-05-29 15:46:15 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2957查看 16回答
斜屋面梁的問題
我是把柱子,剪力墻,梁,板繪制好后用三點定義的斜屋面。用了平齊板頂的功?,我看三維的時候發現好多問題。(1)柱子并沒有完全跟著斜板,冒出頭了,還是原來的樣子,(2)屋面下面的梁斷開的斷開,交叉的交叉,,(3)斜板的板面標高低位處的梁下沉去了1/2的板厚。 請問我該怎么處理這些問題呢。急急急?。。。。。。。。。。。。。。。。。?!
全部回答
(16)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納(1)柱子并沒有完全跟著斜板,冒出頭了 把現澆板畫在框架柱,框架梁的外邊線,利用【偏移】的功能。 (2)屋面下面的梁斷開的斷開,交叉的交叉 這要在平面布置的時候檢查框架梁是否以框架柱為支座,是否拉通布置, (3)斜板的板面標高低位處的梁下沉去了1/2的板厚。這個影響不大。 修改后再重新平齊板頂即可。
2012-05-29 18:01:39
-
總之這都是不影響量的計算,因為高度是取平镜? “麻煩看我上傳的截圖,在待解決的問題里面。標題說明了。畫紅圈的地方就是,”也看不到你的截圖,也知道你的意思,柱或梁高是取中心的高度計算的,一邊凸出板面,另外的一邊低于板,兩邊剛好互補,再扣板厚就是了。
2012-05-29 17:46:06
-
(1)柱子并沒有完全跟著斜板,冒出頭了,還是原來的樣子, 這是因為你的板沒有將柱子覆蓋 (2)屋面下面的梁斷開的斷開,交叉的交叉, 梁是否在板的覆蓋范圍里 (3)斜板的板面標高低位處的梁下沉去了1/2的板厚。 實在不行這個位置用異形梁來完成 繪制板的時候屽覆蓋所有的你要平齊板頂的構件,至于第三個問題你得上傳圖片我給你解決 哪有圖片,沒有的
2012-05-29 17:48:12
-
柱子、剪力墻頂標高修改為斜屋面的頂或底標高,然后斜屋面折梁標高定義為斜板底頂標高,再畫板,再三點定義修改板標高
2012-05-29 19:35:02
-
柱和板的標高沒有對上。
2012-05-29 20:45:28
-
(1)柱子并沒有完全跟著斜板,冒出頭了,還是原來的樣子, 這是因為你的板沒有將柱子覆蓋 (2)屋面下面的梁斷開的斷開,交叉的交叉, 梁是否在板的覆蓋范圍里 (3)斜板的板面標高低位處的梁下沉去了1/2的板厚。 實在不行這個位置用異形梁來完成 繪制板的時候屽覆蓋所有的你要平齊板頂的構件,至于第三個問題你得上傳圖片我給你解決 哪有圖片,沒有的
2012-05-30 21:29:54
-
查看構件標高是否正確。
2012-05-29 15:54:43
-
第一個問題:直接去柱子里面選中柱子修改標高, 第二個問題:檢查量的標高和起點終點位置對不對 第三版的這個只要你的三點定義的數值輸入對了就行了,這個三維視圖的原因看不到梁和板一樣的效果(總之不影響)
2012-05-29 15:55:07
-
使用了平齊板頂的功? 前提不能對梁 柱 標高進行修改 就是畫柱子 梁的時候,標高應該是默認的層高
2012-05-29 16:00:17
-
你畫的板是否全覆蓋了墻、柱、梁啊,太奇怪了
2012-05-29 16:11:08
-
梁平齊板頂的時候軟件會提示你是否手動修改柱墻標高。你修改下就OK了!
2012-05-29 16:35:21
-
是有一些弊端的
2012-05-29 23:29:35
-
你說的這個問題很尖銳,究其原因是軟件圖像合成有問題,但是并不影響算量,也就是說工程量是準確的,你可以匯總計算后用鋼筋三維觀察鋼筋變化。你也可以單獨選取一架梁、一根柱手工算一個工程量單,然后和軟件算的比照一下你就明白了。
2012-05-30 06:40:29
-
前提是斜板定義準確。第一個問題:柱子平齊板底后,露出柱頭,只是顯示問題,不影響計算;第二個問題:梁在斜屋面下是要變成折梁的所以斷開和交叉沒錯。第三問題:只要你的三點定義的數值輸入對了就行了,這個三維視圖的角度看梁和板視覺可能會有誤差,不影響計算結果。
2012-05-30 09:06:13
-
矩形構件相交:比如你說的墻和墻;墻和梁。 這個是不是影響量的 只是你三維看到的不是菱形,但量是正確的 柱子:看是不是底標高剛好是板頂標高(刪掉就可以了)
2012-05-30 10:19:34
-
這個問題很好辦,直接分別選擇剪力墻 梁 和柱,然后點擊平齊板底按鈕就可以解決了。試一下吧??梢缘脑挵褢屹p分給我吧,非常感謝。
2012-05-30 18:03:48
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看