文 2012-06-01 00:24:38 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2608查看 4回答
首層柱的縱筋角筋長度不對
層高是4.45m 計算公式:4350-3550/3+max(3900/6,600,500) 層高-本層的露出長度+上層露出長度 不對呀 求高人指點
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你首層梁應該是800高吧 你看圖 就知道軟件算的沒錯了 首層鋼筋公式=層高-本層露出長度+上層露出長度(圖中紅框數據) 你會發現首層的露出長度是大于二層的露出長度的 所以你首層鋼筋是小于層高的
2012-06-02 01:17:13
-
如果是同位置柱上層鋼筋直徑大于本層鋼筋直徑,截圖柱縱筋角筋長度計算公式是正確的。請核查! 地下室頂梁為柱構件的嵌固構件。 查看基礎插筋露出長度是否為3550/3?;A(chǔ)也是柱構件嵌固構件,插筋露出長度為Hn/3.
2012-06-01 08:33:21
-
你好,你知道你覺得哪兒不對,中間層中,角筋與邊筋的計算方法是相同的,只有屋面層的角筋要長錨 因為本層露出長度(即下層伸上來的長度)比上層露出長度(即本層伸入上層的長度)大,所以計算結果小于層高 只要你的層高和配筋是正確的,那計算就是正確的
2012-06-01 08:41:40
-
這是對的,你這是電渣壓力焊的吧,其實你首層的LN/3計算在下面那一層了,你看看基礎層是不是上層露出的長度有3550/3呢?我減的是3550/3(1183),而加的上層露出長度是3900/6(650),這樣當然最后的長度沒有4500這么長了
2012-06-01 15:00:21
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看