女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 求教DDL梁是什么梁?節點鋼筋如何處理?

    收到一份圖紙,為低于六度非抗震設計。如下圖(基礎梁配筋圖),連接挖孔樁的梁圖紙上標注為DDL梁,百度為單軌吊梁,沒聽過這個名詞。請問各位老師,這認定為基礎梁還是承臺梁?他的節點如何處理??樁鋼筋錨入梁還是梁鋼筋錨入樁?如果錨固他的做法是多少長度?或請給一份圖集編號查看,謝謝大家!

    框支梁

    問題補充:感謝老師的回答。翻圖集“基礎聯系梁用于獨立基礎、條形基礎、樁基承臺之間的連接,其制圖規則按非框架梁?!边@樁頂跟梁頂的標高是一樣?,梁收到基礎反力,符合基礎梁的特征。而且他又沒承臺,梁起了聯系樁的作用,又符合承臺梁特征。請問到底應該怎么定義??圖上這條梁上面有剪力墻,咨詢一位朋友他又說的以框支梁定義,求大神解惑,越來越糊涂了,因為不同的梁構造不同,牽涉到箍筋的連續通過或不連續,支座的錨固等,非常感謝各位??! 繼續補充,感謝各位老師的熱心解答,今天我按照基礎梁定義了構件,在原位標注時發現不符合基礎梁的制圖規則。如上圖,原位標注是標注在上部跟框架梁一樣的,我今天一直翻各種資料圖集。請問到底是基礎梁還是承臺梁或者基礎連梁以及地框梁??跪地求助再補100分! 再一次補充,經請教設計,他說的是設計為基礎梁,但是基礎梁的話,這個鋼筋標注就有問題,支座的原位標注是寫在上部跟框架梁的位置一樣了。真的搞不懂感謝各位,咨詢設計老師說的按基礎梁處理,實在不好取舍答案,開了個投票,讓大家評定分給誰吧。

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    這是大直徑樁,一樁一柱框架或框剪受力體系,DDL屬于基礎部分,基礎部分為非抗震構件,不考慮抗震和自振的,與抗震等級無關。故DDL梁屬于基礎梁,地框梁一般在±0.00m處,受力要考慮抗震和自振力,承臺梁主要是拉結承臺的作用。

    2014-03-12 18:08:29 

  • 建議咨詢一下設計人員,這樣的梁信息屬于哪一種

    別猜測

    我想設計人員會告知清楚的

    2014-03-12 12:04:07 

  • 你先把樁構件畫上,作為梁的支座,用梁構件里的基礎連系梁定義,軟件會自動計算錨固

    由樁身直接代替了樁承臺,也能理解梁的支座是樁承臺,所以說用基礎連系梁定義。

    聯系梁

    2014-03-11 21:33:25 

  • 你好:應該按基礎梁定義構件

    2014-03-11 21:59:13 

  • 這樣的圖紙應該按基礎梁構件定義繪圖計算,設置樁為基礎梁支座就行

    2014-03-12 08:13:28 

  • 這是個很明確的地框梁。DDL是設計標注有誤或標注不規范,樓上說是基礎梁的請不要誤導別人,基礎梁與框架梁的配筋完全不同。

    2014-03-12 08:38:11 

  • ? ?具體還需需要設計人員解釋,她本意可能是設計基礎梁的,只是沒注意基礎梁的制圖規則,像這類情況也碰到過,有時的設計圖紙連我們尊敬的陳青萊教授都解釋不了,我曾看過他出回答網友問題,其中有一句是 有違背設計規則的圖紙需由具體設計人員澄清!

    2014-03-12 15:55:59 

  • 表 示 基 礎 梁

    2014-03-12 11:02:06 