終點站199123 2012-06-10 10:21:49 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 540查看 4回答
柱變截面處鋼筋
圖中斜著部分長度如何計算,長度為多少,第一層柱截面550*550,第二層柱截面500*500,梁高600
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納柱子變截面,梁高600,變截面尺寸不大,斜著部分長度不用計算
2012-06-10 17:26:30
-
看圖集03G101的第38頁,變截面縱向鋼筋構造
2012-06-10 11:09:49
-
圖中斜著部分長度如何計算,長度為多少,第一層柱截面550*550,第二層柱截面500*500,梁高600 柱子縱筋的變截面,梁高600,變截面的寬度沒有超過1/6(25/600),是不需要插筋的,這個量你也不需要計算。
2012-06-10 11:11:51
-
柱子鋼筋重新插筋,滿足錨固要求即可
2012-06-10 10:56:23
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看