匿名用戶 2012-06-11 07:22:28 | 江蘇省 其他專業 | 1635查看 4回答
梁及圈梁縱筋搭接綁扎時,箍筋為何不加密昵?謝謝
例.預算時每8米產生一個搭接,采用綁扎時,箍筋也應加密
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納柱子的搭接部位是考慮箍筋加密的。梁、圈梁不用考慮。
2012-07-25 14:32:31
-
預算時每8米產生一個搭接,采用綁扎時,箍筋也應加密,如果梁、圈梁的箍筋已經是很密,設計可以不再要求加密。
2012-06-11 08:35:41
-
你好:按規范要求在主筋搭接范圍內箍筋應該是要加密處理的,軟件在計算梁類構件時沒有考慮加密,只能手工加上去,柱類構件軟件里考慮加密了。
2012-06-11 07:44:44
-
梁及圈梁縱筋搭接綁扎時,箍筋為何不加密昵? 例.預算時每8米產生一個搭接,采用綁扎時,箍筋也應加密 按規范按圖紙要求做,軟件里沒有的就用表格輸入。
2012-06-11 08:30:11