longyu87 2012-06-11 12:03:01 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 802查看 4回答
GGJ2009中,梁分層繪制的問題
在最新版本的GGJ2009中,0.000m處梁(范圍在主樓中間)在-1層分層1中繪制,-1.250m處地下室頂板梁(范圍在主樓四周)在-1層分層2中繪制,在繪制好以后匯總計算,與地下室頂板梁位置重合但標高不同的主樓四周那一圈的幾根梁在計算后,梁上部及下部有部分鋼筋老是變成了跟地下室頂板梁一樣的鋼筋,我修改過來后以計算還是那樣,不知道是為什么,有哪位高手知道原因給指點一下,非常感謝。
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你修改后鎖定再計算就可以了
2012-06-11 12:25:39
-
您好,不知道您是怎么進行修改的,如果在編輯鋼筋里面直接修改的話,必須要鎖定構建才可以的。還有一種可能性就是你修改的時候是否在在分層里面去進行修改的,不然您可以修改的是其中一個分層的鋼筋信息,誤以為是修改的您需要的信息。建議您自己在核實一下吧
2012-06-11 12:29:27
-
你查一下屬性它們的名稱是不是一樣------如果名稱一樣,梁上部及下部有部分鋼筋老是變成了跟地下室頂板梁一樣的鋼筋。更改一下其中一個的名稱,如:KL-1改為KL-1-1 你最好在三維狀態(tài)下,選中你要改的梁,在屬性中更改一下 上、下部通長筋---試一試。 如果你想把廣聯(lián)達的默認計算值修改的話,只好鎖定構建,否則,軟件還會按默認計算。
2012-06-11 12:27:27
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看