simon8778 2012-06-16 07:53:32 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1396查看 7回答
簡單問一下,畫現澆板,現澆板邊線布置問題?
問題一: 現澆板邊線布置到梁外邊線還是到梁中心軸線上即可? 問題二:畫框架梁在支座處是畫至支座框架柱外側還是畫置框架柱中心軸線處? 問題三:兩端是剪力短肢墻,連梁怎么畫,直接從短肢墻邊畫,還是從短肢墻的軸線畫? 謝謝大俠指教!!!!!!!
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、板畫到梁中心線就行了。 2、支座畫到柱中心點即可。 3、連梁畫到墻端就行。
2012-06-16 08:01:26
-
都是直接畫到中心點,軟件會自動識別的。
2012-06-16 08:21:18
-
同意樓1的說法
2012-06-16 08:25:05
-
本人初學者,學習下!
2012-06-16 08:36:07
-
現澆板邊線布置到梁中心軸線上即可; :畫框架梁在支座處是畫至支座框架柱中心軸線處即可; :兩端是剪力短肢墻,連梁,直接從短肢墻邊畫即可;
2012-06-16 08:22:49
-
第三個問題,兩端是剪力短肢墻,連梁,要深入短肢剪力墻,因為會影響鋼筋量,
2012-06-16 08:26:47
-
1.梁中心線即可 2.中心線
2012-06-16 10:30:17
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看