qianfei 2012-06-19 09:27:39 | 廣東省 其他專業 | 593查看 2回答
有關樁施工的問題請教一下
工程是采用靜壓預應力砼管樁基礎,它的樁施工記錄表上有幾個地方不太懂,請教一下,記錄表上有“樁尖入土深度:25.17m”,但備注里寫“施壓至正負19m時壓力在10mPa-13mPa波動,21m時壓力值從15mPa降為8mPa,25m時壓力值為13mPa,實際量樁深度為11m,壞樁”,我的問題是:此壞樁的有效樁長是按25.17m根據合同規定公式來推算有效樁長還是直接取"實際量樁深度為11m“為有效樁長?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納這個是行業標準,我們只要知道圖紙設計樁長是多少,樁頂標高是多少 就足夠了。你不可能把有關建筑的方方面面都學透,搞清楚的,專家也是僅對某個專業有特長的,并不是樣樣都精通的
2012-07-22 22:04:23
-
有效樁長還是按25.17m計算。
2012-06-19 23:00:30
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看