  • 防靜電活動地板工程量計算問題

    建設工程工程量清單計價規范中,防靜電活動地板的工程量計算規則描述為:按設計圖示尺寸以面積計算。門洞、空圈、暖氣包槽、壁翕的開口部分并入相應的工程量內。 那意思是不是說門洞口處的工程量也要算,且并入到地板工程量內,如何計算?
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 是的 門洞口處的并入到防靜電地板中間去。按照墻厚*洞口長度計算 定額中間也是這樣規定的計算規則

    按設計圖示尺寸以面積計算

    2012-06-20 17:07:07 

  • 門洞口處部分也要并入到防靜電地板面積中。按照墻厚*洞口長度計算, 其實就是按圖紙凈面積據實計算。

    2012-06-20 17:25:05 