想學 2012-06-20 19:39:28 | 河北省 安裝算量GQI | 1539查看 6回答
電氣導線,電纜敷設方式?
1. NHYJV-4*35+E16 SC100 CT/WC;這電纜是怎么敷設的?是整個線路橋架敷設,橋架 內部穿100的焊接 鋼管, 還是整個線路有一部分橋架,在沿墻部分穿100的焊接鋼管? 2. BV-2*4+E4 PC20 CT;這導線的敷設方式和上面一樣嗎? 3. 在系統圖中:(2根4對電纜 MR PC25)WC-FC ?這個是什么敷設方式?問題補充:3中,MR是個金屬線槽
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1. NHYJV-4*35+E16 SC100 CT/WC;這根電纜即不是是整個線路在橋架內敷設,也不是橋架內部穿100的焊接鋼管,是整個線路有一部分在橋架內敷設,橋架到配電箱之間的部分穿100的焊接鋼管。 2. BV-2*4+E4 PC20 CT;這條電纜的敷設方式和上面一樣。 3. 在系統圖中:(2根4對電纜 MR PC25)WC-FC 是沿墻、沿地敷設方式。
2012-06-21 05:37:34
-
NHYJV-4*35+E16 SC100 CT/WC,這是一部分穿橋架一部分沿墻穿管敷設, 2. BV-2*4+E4 PC20 CT;這導線的敷設方式和上面一樣 3. 在系統圖中:(2根4對電纜 MR PC25)WC-FC ?這個是沿墻和樓地面敷設
2012-06-20 21:47:54
-
CT、WC、FC分別是沿橋架、墻、地面敷設
2012-06-20 23:25:24
-
這個要結合平面圖來看才知道,一般管線出了橋架就是管線沿:WC-墻面、FC-地板敷設。
2012-06-21 00:24:17
-
1、電纜進出配電箱的墻體部分采用DN100鋼管內敷設,其他部分在橋架內敷設的意思。 2、3根4mm2的套項導線的進出配電箱部分沿墻內采用PVC阻燃塑料管內敷設,其他部分在橋架內敷設的意思。 3、2根4對的通訊電纜在沿墻內或者頂棚(樓地面)暗配的PVC-24的阻燃塑料管內敷設的意思。
2012-06-20 19:58:12
-
1.有一部分橋架,在沿墻部分穿100的焊接鋼管 2. BV-2*4+E4 PC20 CT;這導線的敷設方式和上面一樣
2012-06-20 19:42:33
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看