雨停了 2012-06-21 09:32:17 | 河北省 安裝 | 2189查看 4回答
自動報警的布線問題
1、自動報警系統中,怎么看有幾個回路 2、煙感與煙感之間是串聯還是并聯 3、煙感和聲光報警器及手報之間是怎么走線的問題補充:FS+DS+P+H+2FC-SC20的意思是一根信號線,一根電源線,一根直啟線,一根電話線,2根控制線的意思嗎?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、自動報警系統中,怎么看有幾個回路 答:這個不區分回路的,一般的按照防火分區。 2、煙感與煙感之間是串聯還是并聯 答:屬于并聯的,不能串聯的。 3、煙感和聲光報警器及手報之間是怎么走線的 答:信號線并聯就好了,就近接入信號線。
2012-06-21 10:07:29
-
煙感與煙感之間并聯,聲光報警和手報同管線,到聲光報警和位置與煙感連通,回路按系統圖及平面圖走即可
2012-06-21 09:51:41
-
1、自動報警系統中,怎么看有幾個回路?從機房報警控制器可以看出回路數。 2、煙感與煙感之間是串聯還是并聯?串聯。 3、煙感和聲光報警器及手報之間是怎么走線的?都是從機房相應的控制器、服務器引出線路,接到終端。
2012-06-21 09:52:11
-
樓上冰臨城下的回答比較正確,支持一下。
2012-06-21 15:02:32
-
如圖,平面圖如果是S+D,那么我是把這兩種線各畫一遍還是說要建一個綜合管線?如果建綜合管線那么配管用多大的?
-
自動報警點位問題
我分不清報警里哪些占點位 哪些不占點位, 哪位可以告訴我 怎么樣可以快速的分清楚什么占點位什么不占
-
火災自動報警系統的管線問題
請問大神: 火災自動報警系統里的感煙探測器、聲光警報器、消火栓按鈕這些是按雙立管布置還是單立管布置??
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看