匿名用戶 2012-06-25 00:01:02 | 江蘇省 其他專業 | 1048查看 4回答
板里面有分布筋,還需不需要溫度筋?
概念比較模糊,板里面有分布筋,還需不需要溫度筋? 是不是跟梁的構造鋼筋和抗扭鋼筋差不多,一個是構造鋼筋,一個是受力鋼筋?還有分布筋與溫度筋是怎么排布的,就是怎么放的,望高手詳細解答一下,謝謝!
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
有負筋才會有分布筋! 溫度筋布置后,軟件會自動計算沒有面筋、負筋的部位,有了面筋、負筋的部位,就不會計算出溫度筋了。
2012-06-25 06:51:42
-
你好: 溫度筋、支座負筋(含負筋分布筋)、底筋的截圖如下,溫度筋與負筋的搭接長度,可以在溫度筋屬性內“計算設置”里編輯,詳見截圖
2012-06-25 07:10:55
-
你好,分布筋是指負筋或跨板受力筋自帶的,當與負筋或跨板受力筋垂直方向無鋼筋(即沒有與之形成網片的鋼筋)時,與負筋或跨板受力筋形成網片的鋼筋;溫度筋是指在沒有面筋(只配了底部鋼筋網片)部位,設計要求砼抵抗溫差變化而產生開裂時設置的鋼筋,與負筋或跨板受力筋搭接計算。即分布筋與溫度筋不矛盾
2012-06-25 08:18:24
-
分布筋和溫度筋不是一個概念,分布筋是連接負筋的鋼筋,溫度筋是指板中心(也就是板四邊負筋中間)另加抗列筋膠溫度筋,溫度筋按規范細部做法必須設置。 分布筋在計算設置分布鋼筋配置中按圖紙要求修改填寫,溫度筋在板受力筋點擊單板或多板布置即可
2012-06-25 08:23:48
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看