151****9597 2012-06-25 09:21:56 | 江蘇省 其他專業 | 1462查看 3回答
安裝高人請進,麻煩了
1、電話干線:HYV-20*2*0.5 sc-50FC 計算的時候20*2*0.5是一束還是算出來長度*20? 2、YJV22-(4*50)S80FC是一束200MM電纜還是算出來長度*4? 3、電纜進入電箱,其他電線配電箱,過線盒,預留長度怎么規定的?都是按根算的嗎? 4、洗滌盆套 定額的時候包括里面的水龍頭了嗎,為什么我在給水系統圖上還看到有些位置,比如說洗滌盆,馬桶,還有截止閥標志,需要算嗎,還是包括在馬桶等里面的? 5、太陽能熱水器,需要算上水,下水管嘛,沒說明怎么算? 6、圖紙沒說明給水后要消毒,是說試壓了,需要套消毒定額嗎 7、排水結束進行灌水試驗套哪個定額 8、一個墻兩邊相同位置有插座,計算長度的時候管線走地上然后在彎上另一個線盒,還是直接打通墻? 9、計算預埋管按實際圖紙量即可,需要加入預留長度嗎? 10、圖紙未說明配電箱大小,怎么知道它的大概半周長?】 11、設計說明上說有太陽能熱水器,但是圖紙上沒有,請問需要計算嗎? 問題有點多了,不好意思,請高人答,我江蘇的,謝謝了
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
不用計算 按實計算即可。
2012-06-25 10:03:48
-
1、電話干線:HYV-20*2*0.5 sc-50FC 計算的時候20*2*0.5是一根電話電纜
2、YJV22-(4*50)S80FC是一根鎧裝電纜
3、電纜進入電箱,其他電線配電箱,過線盒,預留長度都是按根算的
4、洗滌盆套 定額的時候包括里面的水龍頭了,有截止閥標志,是需要算,
5、太陽能熱水器,需要算上水,下水管嘛,
6、圖紙沒說明給水后要消毒,需要套消毒定額
7、排水結束進行灌水試驗定額中包括 了
8、一個墻兩邊相同位置有插座,可以直接打通墻
9、計算預埋管按實際圖紙量即可,不需要加入預留長度
10、圖紙未說明配電箱大小,估算它的大概半周長
11、設計說明上說有太陽能熱水器,但是圖紙上沒有就不需要計算
2019-07-06 12:06:22
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看