楊 2012-06-26 16:16:05 | 湖北省 裝飾 | 1314查看 4回答
關于精裝修吊頂的問題
現做一個精裝修,埃特板吊頂按展開面積計算,請問 吊頂頂面高差的位置豎向的面積要算嗎?、 吊頂封口要計算面積? 吊頂挨墻的豎向位置需要封口嗎?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納既然埃特板吊頂按展開面積計算,那么吊頂頂面高差的位置豎向的面積、吊頂封口就都要算。吊頂挨墻的豎向位置需要用壓條封口。 挨墻的位置肯定要做,為了整體效果,壓條當然也得是埃特板
2012-06-26 16:19:48
-
提問中的情況,都需要計算面積
2012-06-26 16:32:10
-
裝修材料價格一般比較貴,做法不一,所消耗的量也不一,通常做法是只要是鋪了板有地方都要算面積,根據所做項目不同進行調整。
2012-06-27 09:38:06
-
吊頂頂面高差的位置豎向的面積要算嗎?“四、天棚裝飾面層,按主墻間主墻間實鋪面積以平方米計算,不扣除間壁墻、檢查口、附墻煙囪、垛和管道所占面積,但應扣除0.3m2以上的孔洞、獨立柱、燈槽及與天棚相連的窗簾盒所占的面積?!边@個是要算的。而且“五、天棚面層在同一標高者為平面天棚,天棚面層不在同一標高者為跌級天棚(跌級天棚其面層人工乘系數1.1)?!?/div>
2012-06-29 15:57:29
其他類似問題 查看更多-
請問層高5米,吊頂高度3米,那我在算裝修墻隔斷的時候是不是要按5米高度算?然后裝修按吊頂3米算?理解有問題嗎
-
各位老師、前輩,請問圖中的這個吊頂有幾級?是否屬于藝術吊頂的范疇?/a>
-
如圖,各位老師、前輩,請問圖中的木飾面面積是按照混凝土柱的外圍長度計算面積還是就依圖示的外圍長度計算面積?
-
湖北精裝修跌級吊頂的計算規則
層高4.2,吊頂在3.8的位置,巨型吊頂,四周有一圈造型,請問中間一塊是按一級吊頂還是整個按造型頂計算呢??問題補充:有沒有官方的解答?求解
-
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看