linyin128 2012-06-27 08:48:01 | 浙江省 土建 | 4568查看 6回答
超高建筑物需要套什么定額
例:浙江省某建筑物地下室一層,層高4m ,面積4000平方,1層為商鋪層高6.6m,面積為2000平方,2-32層為住宅,層高3m,,面積每層1000平方。檐高100m內。我對定額不太理解。請高手指點。 第一、垂直運輸費都套哪些定額?工程量? 第二、超高施工增加費套哪些定額?工程量是?無法計算的工程量可用文字描述 第三、腳手架都套哪些定額?工程量?問題補充:我是這樣套定額的有不對之處請指出: A: 垂直運輸部分: 17-1 地下室垂直運輸 地下室層數 一層 4000 17-4建筑物垂直運輸 檐高20m內 1000平方 17-12建筑物垂直運輸 檐高100m內320000 平方 17-23*3建筑物層高超過3.6m每增加1,檐高20m內 工程量:1000平方。 17-26*3 建筑物層高超過3.6m每增加1,檐高 120m內 工程量:1000平方(只有一層有) B:超高施工增加: 18-8人工降效增加 工程量(超高部分建筑包
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好,你查一下定額的計算規則,里邊講得很大清楚。
2012-06-27 09:08:51
-
已采納人工、機械降效按±0.00以上的全部人工、機械(除腳手架、垂直運輸機械外)數量乘以相應子目中的降效系數計算。 其他,執行消耗量定額中的規定就行,各省均有定額解析的。
2012-06-27 09:06:58
-
已采納例:浙江省某建筑物地下室一層,層高4m ,面積4000平方,1層為商鋪層高6.6m,面積為2000平方,2-32層為住宅,層高3m,,面積每層1000平方。檐高100m內。我對定額不太理解。請高手指點。 第一、垂直運輸費都套哪些定額?工程量? 答:垂直運輸套一個地下室及一個31~33層垂直運輸。 第二、超高施工增加費套哪些定額?工程量是?無法計算的工程量可用文字描述 答:檐口高度超過20m或者6層以上按定額規定套相應超高費定額。 第三、腳手架都套哪些定額?工程量? 答:腳手架按建筑總面積套一個綜合腳手架及地下室滿堂腳手架。
2012-06-27 09:40:17
-
已采納例:浙江省某建筑物地下室一層,層高4m ,面積4000平方,1層為商鋪層高6.6m,面積為2000平方,2-32層為住宅,層高3m,,面積每層1000平方。檐高100m內。我對定額不太理解。請高手指點。 第一、垂直運輸費都套哪些定額?工程量? 答:垂直運輸按全部工程量套相應定額。 第二、超高施工增加費套哪些定額?工程量是?無法計算的工程量可用文字描述 答:檐口高度超過20m或者6層以上按定額規定套相應超高費定額。 第三、腳手架都套哪些定額?工程量? 答:腳手架按建筑總面積套綜合腳手架。 答:垂直運輸是不分層高的,按全部工程量計取。超高增加費只計取超過20米或者是6層以上工程量,20米及6層以下的工程量不計取超過增加費。
2012-06-27 09:25:23
-
已采納同意繼仁意見
2012-06-27 10:03:47
-
已采納第十八章 建筑物超高施工增加費 說 明 一、本定額適用于建筑物檐高20m以上的工程。 二、同一建筑物檐高不同時,應分別計算套用相應定額。 三、建筑物層高超過3.6m時,按每增加1m相應定額計算,超高不足1m的,每增加1m相應定額按比例調整。 工程量計算規則 一、各項降效系數中包括的內容指建筑物首層室內地坪以上的全部工程項目,不包括垂直運輸、各類構件單獨水平運輸、各項腳手架、預制混凝土及金屬構件制作項目。 二、人工降效的計算基數為規定內容中的全部定額人工費。 三、機械降效的計算基數為規定內容中的全部定額機械臺班費。 四、建筑物有高低層時,應按首層室內地坪以上不同檐高建筑面積的比例分別計算超高人工降效費和超高機械降效費。 五、建筑物超高施工用水加壓增加的水泵臺班及其他費用,按首層室內地坪以上垂直運輸工程量的面積計算。 1. 綜合腳手架 (1)調整了綜合腳手架定額所包含的內容,明確規定高度在 3.6m以內的內墻及天棚腳手架費已包含在定額內; (2)增加了一條說明,即“綜合腳手架定額是按不同檐高劃 分的,同一建筑物檐高不同時,應根據不同高度的垂直分界面 分別計算建筑面積,套用相應定額?!? 2. 單項腳手架 (1)增加了吊籃定額的相關說明; (2)調整了相應的系數; (3)增加了有關二次裝飾和鋼結構專業工程的相關說明。 1.明確了人工降效的計算基數為規定內容中的全部定額人 工費。 2.明確了機械降效的計算基數為規定內容中的全部定額機 械費。 3.明確了建筑物有高低層時,應按首層室內地坪以上不同 檐高建筑面積的比例分別計算超高人工降效費和機械降效費。
2012-06-28 10:11:15
-
專家好!我想問的是2018浙江省定額中的建筑物超高施工增加費計算基數規定為全部人工費。這里指的人工費是定額人工費總和還是調整成信息價人工費總和?
-
建筑物屋頂上或樓層外圍混凝土構架高度在3.6m以上的裝飾腳手架
建筑物屋頂上或樓層外圍混凝土構架高度在3.6m以上的裝飾腳手架,,,,這句話什么意思啊。如果我的建筑物層高3.6m ,以上還有一圈600mm的欄板 這個需要單獨套腳手架嗎??
-
請教各位老師,我層高5.75,超高模板的量軟件*3,這種是正確的嗎?
浙江地區定額說明:建筑物層高超過3.6m時,按每增加1m相應定額計算,超高不足1m的,每增加1m相應定額按比例調整。
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看