女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 幫忙看看這個單線圖中的接線端子問題,太感謝大家了

    1、以下是本人所認為的所含端子種類及數量,請大家指正。 N3回路:為多股銅芯線小于10MM2,用焊銅接線端子,數量為5個 N4回路:為多股銅芯線大于等于10MM2,用壓銅接線端子,數量為5個 N5回路:為單股銅芯線截面小于6MM2,,用端子板外部接線,數量為5個 另外上面的控制線不知道是否需要接線端子或電纜頭,如果需要我認為在這個配電箱里各控制回路中各含一個電纜頭. 2、這個單線圖中第一個符號是斷路器,第二個,第三個是什么, 3、WDZA-BYJ表示什么意思 4、控制線怎么是獨立的,沒跟什么元器件連上?

    配電箱

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    1、 N3回路:為多股銅芯線小于10MM2,用壓銅接線端子,數量為5個 N4回路:為多股銅芯線小于等于10MM2,用壓銅接線端子,數量為5個 N5回路:只需計算箱內預留長度,此圖電源大體是用于電動機之類的供電和控制,如不存在端子板。別提什么端子接線。 2、 第二個是接觸器,第三個是繼電器 3、 此電線為無鹵低煙B類阻燃輻照交聯聚烯烴絕緣電線 4、 控制回路接線接在接觸器和熱繼電器(一般只有停止命令)輔助接點上,不過這個可能會通過端子板(只需接到端子板就行,端子板到個元件柜子出廠已經根據你們功能要求接好),ZAKVV為控制電纜,計算控制電纜頭。

    2012-07-01 10:34:49 

  • N3回路:為多股銅芯線小于10MM2,用焊銅接線端子,數量為5個. 對 N4回路:為多股銅芯線大于等于10MM2,用壓銅接線端子,數量為5個。 對 N5回路:為單股銅芯線截面小于6MM2,,用端子板接線,數量為5個 在這個配電箱里各控制回路中各含一個電纜頭. 2、這個單線圖中第一個符號是斷路器,第二個是接觸器,第三個是熱繼電器, 3、WDZA-BYJ表示什么意思 4、控制線應該接模塊

    2012-06-27 21:20:24 

  • 1.你說的是對的 N3回路:焊(壓)銅接線端子5個(+有端子外部接線5個)。 N4回路:焊(壓)銅接線端子5個(+有端子外部接線5個)。 N5回路:無端子外部接線5個。 該配電箱里各控制回路中各含一個控制電纜頭。 2.等高人來答 3.WDZA-BYJ:無鹵低煙A級阻燃銅芯交聯聚乙烯絕緣電線 4.控制電纜肯定會跟配電箱中某元器件連上的

    2012-06-27 17:51:40 

  • 1、以下是本人所認為的所含端子種類及數量,請大家指正。 N3回路:為多股銅芯線小于10MM2,用焊銅接線端子,數量為5個 N4回路:為多股銅芯線大于等于10MM2,用壓銅接線端子,數量為5個 N5回路:為單股銅芯線截面小于6MM2,,用端子板外部接線,數量為5個 另外上面的控制線不知道是否需要接線端子或電纜頭,如果需要我認為在這個配電箱里各控制回路中各含一個電纜頭. 2、這個單線圖中第一個符號是斷路器,第二個,第三個是什么,第二個是接觸器,第三個是熱繼電器, 3、WDZA-BYJ表示什么意思,動力電纜的型號,你上面的不應該計算焊銅接線端子,應該計算一個電纜頭。 4、控制線怎么是獨立的,沒跟什么元器件連上?控制電纜計算一個電纜頭,接線接在接觸器輔助接點上。

    2012-06-27 18:54:35 