zzq 2012-06-28 15:50:15 | 河北省 安裝 | 2351查看 6回答
敷設在樓板和地坪里的豎向電線管算量問題
標層層高2.9米,樓板厚12cm,板上澆10cm地坪,插座高度是30cm,算量時插座的高度是50cm還是30cm,敷設在樓板和10cm地坪中的豎向線管長度應有20cm要不要計算。
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納標層層高2.9米,樓板厚12cm,板上澆10cm地坪,插座高度是30cm,算量時插座的高度是50cm還是30cm,敷設在樓板和10cm地坪中的豎向線管長度應有20cm要不要計算。 答:按照300的高度確定就好了。
2012-06-28 22:35:19
-
已采納插座高度是30cm是施工完工后的地面至插座的高度
2012-06-28 22:01:06
-
已采納插座的高度是地面做法,面層上+30cm ,而電氣預埋管是在板鋼筋上固定,上面又有剛勁保護層及混凝土,所以這個高度是要算的,12/2+10+30=46
2012-06-28 23:17:01
-
已采納如果考慮地板(地坪)管線的建筑結構內部增加的工程量,就應該考慮頂板結構內部減少的工程量,這樣考慮才嚴謹。實際上標準層完全不必考慮結構內管線的工程量,影響不大,只有在閥板結構內工程量會有些影響(因為閥板通常厚度會很大)。
2012-06-28 16:34:53
-
已采納按50計算 設在樓板和10cm地坪中的豎向線管長度應有20cm需要計算
2012-06-28 15:56:19
-
已采納按你給的數據計算也不是20呀, 按規定這部分的量當然是要計算,但要正確計算
2012-06-28 15:55:30
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看