平兒 2012-06-28 17:10:06 | 河南省 安裝 | 1138查看 5回答
電氣安裝中的問題
在電氣安裝中,有端子外部接線和無端子外部接線這兩個子目在什么情況下套用?比如說,安裝一個電表箱,室內用戶配電箱,用套嗎?最好能用圖說明下,不勝感激。
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納凡是配電箱、配電柜、控制箱柜以及各種配電設備箱內的導線進線或者出線在這些箱內的截面積在6mm2及以下規格的電線端頭在箱內連接的,都應該計算‘有端子外部接線’或者‘無端子外部接線’。 因此所提到的電表箱和住戶配電箱內的導線端頭都應該計算并套‘有端子外部接線’或者‘無端子外部接線’的定額子目。 一般配電箱內的6mm2及以下的導線端頭都是套‘無端子外部接線’的時候居多。如果有特殊要求以及儀表的導線端頭則是需要按照‘有端子外部接線’計算套項。
2012-06-28 18:00:53
-
您好:您所提的是,配電箱二次接線問題,配電箱二次接線,規范規定;從配電箱出來2.5平方和4平方的照明線,插座線為無端子外部接線,4平方以上的動力線路,接線--干線上的地線為焊銅接線端子,干線火線及零線為壓銅端子接線 出自 2004年內蒙古 安裝定額
2012-06-28 22:57:46
-
在電氣安裝中,有端子外部接線和無端子外部接線這兩個子目在什么情況下套用?比如說,安裝一個電表箱,室內用戶配電箱,用套嗎?最好能用圖說明下,不勝感激。 答:一般執行無端子外部接線的。
2012-06-28 22:30:42
-
安裝一個電表箱,室內用戶配電箱,用套嗎?需要考慮,小規格的按無端子外部接線,如2.5mm 如規格較大,一般按有端子外部接線,如16mm
2012-06-28 17:13:30
-
在電氣安裝中,有端子外部接線和無端子外部接線這兩個子目在什么情況下套用? 以上問題再安裝配電裝置中都會用到,配電裝置一般大于16mm2采用銅端子接線,(有端子接線)小于16mm2采用直接壓線。(無端子接線)
2012-06-28 17:15:43
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看