配電箱電纜出來方向
請問單元配電箱出來的電纜到用戶配電箱,設計SC25-FC\\WC: 1.單元配電箱與用戶配電箱在同一層的情況下,去用戶配電箱的電纜是在單元配電箱下面引出,走地面進用戶配電箱。 2.單元配電箱與用戶配電箱不在同一層的情況下,去用戶配電箱直接在單元配電箱上引出嗎? 3.配電箱出來的回路,在箱體上出還是在下出,請問是如何確定的呢?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納請問單元配電箱出來的電纜到用戶配電箱,設計SC25-FC\\WC: 1.單元配電箱與用戶配電箱在同一層的情況下,去用戶配電箱的電纜是在單元配電箱下面引出,走地面進用戶配電箱。 2.單元配電箱與用戶配電箱不在同一層的情況下,去用戶配電箱直接在單元配電箱上引出嗎? 3.配電箱出來的回路,在箱體上出還是在下出,請問是如何確定的呢? 回復:1、你是對的。 2、是的,保證豎向距離最短。 3、本層上出下出主要由系統圖確定;跨層上出下出由系統圖確定并保證豎向最短。
2012-06-29 06:36:20
-
是朝地面敷設,因為FC表示地面敷設方式。
2012-06-28 20:54:13
-
單元配電箱出來的電纜到用戶配電箱,設計SC25-FC\\WC: 1.單元配電箱與用戶配電箱在同一層的情況下,去用戶配電箱的電纜是在單元配電箱下面引出,走地面進用戶配電箱。 2.單元配電箱與用戶配電箱不在同一層的情況下,去用戶配電箱直接是在單元配電箱上引出的。 3.配電箱出來的回路,在箱體上出還是在下出,可根據實際情況去確定的。
2012-06-28 17:15:16
-
因為SC025的電纜保護管,現澆板內可以敷設,具體敷設方式要結合樓層高度和兩個配電箱的高度,把握一個原則,立管距離最短(水平管無論如何敷設都是一樣的)
2012-06-28 17:16:33
-
1、單元配電箱和用戶配電箱在同一層時的進出管線,應該根據配電箱安裝高度情況選擇確定進出管線的方式(即選擇最短距離)。所以既有上出上進的,也有下出下進的。 2、單元配電箱與用戶配電箱不再同一層時的管線,則應該是:單元配電箱在上層的應該是下出、上進;單元配電箱在下層的時候,就應該是上出、下進了。 3、具體應該是上出或下出以及上進或者下進,在以上綜合表述了,可以計劃實際分析即可明了。
2012-06-28 17:51:53
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看