單層廠房的問題
我使用的是湖北定額,工程為單屋排架結構坡屋頂廠房,長168.6米,寬60.5米,屋檐高6米,鋼結構屋面,鋼坡屋頂高8.16米,屋面為單層彩色鋼板,有以下幾個問題: 1、坡屋頂上又有一層帶坡屋頂的氣屋，無底板結構,氣屋坡屋底高7.4米,頂高9.66米,長62米,寬8米,氣屋是否要單獨算建筑面積? 2、外地坪-0.15米,廠房檐高6米,腳手架套用綜合腳架是否正確?套用了綜合腳手架后,是否還要計算超高面積?廠房內部墻面及獨立柱的抹灰是不是要計算單項腳手架?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納我使用的是湖北定額,工程為單屋排架結構坡屋頂廠房,長168.6米,寬60.5米,屋檐高6米,鋼結構屋面,鋼坡屋頂高8.16米,屋面為單層彩色鋼板,有以下幾個問題: 1、坡屋頂上又有一層帶坡屋頂的氣屋，無底板結構,氣屋坡屋底高7.4米,頂高9.66米,長62米,寬8米,氣屋是否要單獨算建筑面積? 答:氣屋用術語來說應該叫天窗才對,因為它無底板結構。氣屋的面積已經包含在總的建筑面積里了,不應單獨再計算建筑面積。氣屋的面積不超過全部建筑面積的10%,因此即使它已經超高了,也不能計算超高增加費。 2、外地坪-0.15米,廠房檐高6米,腳手架套用綜合腳架是否正確?套用了綜合腳手架后,是否還要計算超高面積?廠房內部墻面及獨立柱的抹灰是不是要計算單項腳手架? 答:計算建筑物高度的標準是以建筑物檐口高度為準,你的這個建筑物剛好是6m,不屬于超高范圍。室外地坪高度與建筑物的層高沒有關系。建筑面積計算規則規定凡可以計算建筑面積的建筑物都要執行綜合腳手架,計算綜合腳手架的工程除特殊情況外均不得再計取其他腳手架。廠房內部墻面及獨立柱的抹灰均已包含在綜合腳手架內。
2012-06-29 19:27:44
-
1、不用單獨計算建筑面積; 2、坡屋面檐高“(三)坡屋面或其它曲面屋頂均算至墻的中心線與屋面板交點的高度;”并沒有超高,廠房內部墻面及獨立柱的抹灰要計算單項腳手架,因為綜合腳手架內容包括外墻砌筑及裝飾、內墻砌筑用架。
2012-07-02 09:07:45