cxg810828 2012-06-29 22:27:59 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1842查看 1回答
砼墻與柱的工程量扣減問題
如下圖所示,蘭色為柱,400*300,灰色為砼墻,柱邊到柱邊長度為900,墻厚300。我先畫柱,再畫砼墻,墻的起點是從柱中到柱中畫的。層高為3米。柱砼及墻砼數量正確,但模板面積在實際工程算量中我是這樣算的,與軟件算的不同, 柱模:(0.3+0.4)*2*3=4.2m2 砼墻模:0.9*2*3=5.4m2(因為二邊有了柱子,所以計0.9) 但軟件在柱模計算的時候扣了0.9的工程量.請問是什么原因?我在柱\\墻計算規則里調過,再重新計算,工程量沒有變動。請問需要在那里調整?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
實際上你這種構件的情況,這道是長度已經大于1.5米, 是按剪力墻計算的,暗柱可以不布置,剪力墻布置到暗柱的外邊。即使布置有暗柱,工程量也要全部按剪力墻計算。另外暗柱的模板是按三面計算,暗柱與剪力墻接觸的位置是不能計算的。 請看圖片定額的計算規則。 “圖紙是這樣的,柱是400*300,實際墻長為900,圖裁的不是很好!計算規則需要修改嗎?還是默認軟件的規則?!睂τ谟嬎愎こ塘?,是沒有暗柱的概念,你要看計算規則。
2012-06-29 22:35:13
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看