zhu198721@126.com 2012-07-06 07:30:38 | 江蘇省 其他專業 | 2936查看 6回答
關于水平防火隔離帶的設置高度問題?
專家您好,我想問下水平防火隔離帶的水平長度為樓層周長,那么豎向高度是多少呢?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納豎向高度是多少呢?---設計說明中應該有標注的。
2012-07-06 07:53:55
-
當?shù)毓?jié)能驗收規范上應該有。
2012-07-06 07:56:21
-
你好 防火隔離帶的設置,一般情況下是在圖紙外墻保溫做法中參見哪本圖集
2012-07-06 09:12:53
-
1、水平防火隔離帶寬度(高度)不小于300; 2、可以參看公通字[2009]46號《民用建筑外保溫系統及外墻裝飾防火暫行規定》的通知 第六條 按本規定需要設置防火隔離帶時,應沿樓板位置設置寬度不小于300mm的A級保溫材料。防火隔離帶與墻面應進行全面積粘貼。
2012-07-06 18:02:39
-
水平防火隔離帶的水平長度為樓層周長,那么豎向高度是多少 要按照設計圖確定 設計圖沒有明確的 應該咨詢設計單位;
2012-07-06 07:54:27
-
我們剛施工過得工程防火隔離帶的高度是300MM。
2012-07-06 07:56:05
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看