zh****@163.com 2012-07-13 11:44:19 | 河北省 其他專業 | 621查看 4回答
附加筋問題
筏板是雙層雙向的,說明中又說,當與附加筋垂直方向無受力筋時,附加分布鋼筋。是不是 筏板配筋可以是附加筋的垂直方向的配筋?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:不對吧,筏板負筋你定義了軟件里是不會計算分布筋的。只有樓層板里的負筋軟件里會自動考慮分布筋。筏板里的分布筋也應該是按筏板負筋定義,畫到圖中才行。 筏板基礎里的負筋,用筏板負筋定義,如果要布置分布筋,也要用筏板負筋來定義。畫到圖里。
2012-07-13 15:40:56
-
用筏板負筋進行定義
2012-07-15 13:39:06
-
你只要布置筏板負筋就行了,負筋中會自動計算分布筋的。
2012-07-13 13:28:54
-
我理解的 既然是雙層雙向布置鋼筋了 就不用在考慮后面那句話了 在筏板布置鋼筋跟在板里面是一樣的 都用受力筋繪制,一個面筋,一個底筋這樣就行了 但是要在匯總計算完之后,看下鋼筋的彎起部分長度是不是正確 同時不要忘了筏板的馬凳筋這類
2012-07-13 21:42:45
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看