  • 關于避雷引下線的問題

    請教各位,利用建筑物柱主筋做避雷引下線的話,它的長度是算到斷接卡子處?還是算到基礎連接處?假如,屋頂的標高?0米,女兒墻的高度是1.2米,地下負一層的地面標高是-4.5,基礎的結構標高是-6.5,那么請問,此段防雷引下線是長度是多少!(請問,一般利用柱主筋的話,是不是就沒有斷接卡子?。浚┫M魑荒茉敿毜慕獯鹨幌?,謝謝
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    利用建筑物柱主筋做避雷引下線的話,它的長度是算到 基礎連接處;

    2012-07-13 16:49:40 

  • 利用建筑物柱主筋做避雷引下線的話,他的長度應當從基礎沉臺的最低點開始計取。斷接卡子一般每幢樓設二個~四個。分別設在每幢樓的四個墻角上,標高為0.7米。

    2012-07-13 18:29:44 

  • 利用建筑物柱主筋做避雷引下線的話,它的長度是算到基礎連接處。假如,屋頂的標高?0米,女兒墻的高度是1.2米,地下負一層的地面標高是-4.5,基礎的結構標高是-6.5,那么此段防雷引下線是長度是1.2+10+6.5=17.7m(浙江定額利用建筑物柱主筋做避雷引下線已經按兩根鋼筋考慮,如果超出兩根可以換算)。一般利用柱主筋的話,現在一般都沒有斷接卡子的,設計中標注的是建筑物四角上室外地坪+0.5m左右設接地電阻測試點,此測試點可以套斷接卡子子項。