小和尚 2012-07-13 16:45:47 | 河北省 安裝 | 1391查看 3回答
關于避雷引下線的問題
請教各位,利用建筑物柱主筋做避雷引下線的話,它的長度是算到斷接卡子處?還是算到基礎連接處?假如,屋頂的標高?0米,女兒墻的高度是1.2米,地下負一層的地面標高是-4.5,基礎的結構標高是-6.5,那么請問,此段防雷引下線是長度是多少!(請問,一般利用柱主筋的話,是不是就沒有斷接卡子?。浚┫M魑荒茉敿毜慕獯鹨幌?,謝謝
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納利用建筑物柱主筋做避雷引下線的話,它的長度是算到 基礎連接處;
2012-07-13 16:49:40
-
利用建筑物柱主筋做避雷引下線的話,他的長度應當從基礎沉臺的最低點開始計取。斷接卡子一般每幢樓設二個~四個。分別設在每幢樓的四個墻角上,標高為0.7米。
2012-07-13 18:29:44
-
利用建筑物柱主筋做避雷引下線的話,它的長度是算到基礎連接處。假如,屋頂的標高?0米,女兒墻的高度是1.2米,地下負一層的地面標高是-4.5,基礎的結構標高是-6.5,那么此段防雷引下線是長度是1.2+10+6.5=17.7m(浙江定額利用建筑物柱主筋做避雷引下線已經按兩根鋼筋考慮,如果超出兩根可以換算)。一般利用柱主筋的話,現在一般都沒有斷接卡子的,設計中標注的是建筑物四角上室外地坪+0.5m左右設接地電阻測試點,此測試點可以套斷接卡子子項。
2012-07-13 19:49:08
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看