973346410@qq.com 2012-07-13 18:33:33 | 河南省 鋼筋算量GGJ2013 | 7051查看 3回答
結構圖中,樓層標高比建筑標高低50,但是樓梯間的平臺標高比建筑標高低30,怎樣處理?
問題一:比如,建筑標高是4.20,在結構圖中,樓地面的結構標高時4.15,但是樓梯間中樓層平臺和休息平臺的結構標高時4.17,這種情況怎么處理?如果不處理,會影響工程量么? 問題二:鋼筋抽樣中,若樓層設置是按結構標高設置的,定義門窗洞口時需要把高度加大么(定義時是否需要加大50)?如果不加大的話,這樣墻的體積不是多算了么?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納問題一:比如,建筑標高是4.20,在結構圖中,樓地面的結構標高時4.15,但是樓梯間中樓層平臺和休息平臺的結構標高時4.17,這種情況可以在定義房間的時候,修改標高。 問題二:鋼筋抽樣中,若樓層設置是按結構標高設置的,定義門窗洞口時不需要把高度加大么(定義時是否需要加大50),只是在圖形算量中把首層地面的標高改為±0.00就行了。 離地高度指的是離地面裝飾過的高度。
2012-07-13 18:50:53
-
第一個問題,樓層標高比建筑標高低50,樓梯標高比建筑標高低30這種情況不用處理,不會影響工程量的計算,第二個問題,樓層按結構標高設置的,定義門窗洞口也不需要把高度加大,定義洞口的離地高度時多加上50,然后在導入圖形中定義地面的時候把厚度定義成50就好了。
2012-07-13 18:57:00
-
問題一:比如,建筑標高是4.20,在結構圖中,樓地面的結構標高時4.15,但是樓梯間中樓層平臺和休息平臺的結構標高時4.17,這種情況不用處理,不會影響工程量的,只是定義樓梯間房間時將地面標高及房間底標高按4.17設置即可。 問題二:鋼筋抽樣中,若樓層設置是按結構標高設置的,定義門窗洞口時不能把高度加大么(定義時是否需要加大50),將離地高度加上50即可,這樣計算的工程量才是正確的。如果不加大的話,這樣墻的體積沒有多算。
2012-07-14 08:01:29
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看