  • 首層底標高設置

    老師好! 我有一個四層的框架結構工程,無地下室。底層地面標高為正負0.00,二層結構標高為4.15m,建筑標高為4.2m,建筑圖底層層高也為4.2m。 我在設置樓層信息的時候,按大多數人所說的,按建筑標高將首層底標高按正負0.00設置,首層層高按4.2m設置,二層底標高也為4.2m 在計算底層墻體的時候發現,軟件自動計算的底層墻體高度=4.2m-框架梁高度,而底層墻體的實際高度應=4.15m-框架梁高度,也就是說底層墻體的高度軟件多計算了50mm。 底層柱的高度軟件也是多計算了50mm 二層及二層以上就沒有這樣的情況了。 請教老師,我的理解是否正確?首層的底標高應如何設置才合理?

    標高設置

    問題補充:我用的是圖形算量2008

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    對于圖形算量,我的做法是首層底標高設置0.00的 ,如果按結構標高輸入層高,那門窗離地高度也要層層修改,你的計算是沒有錯的 你首層計算了4.15米高,其實還有-0.05米算在基礎里的,這個符合定額的計算規則的,樓層統一按建筑標高計算圖形算量的工程量是對的,至于你說少了50,那是結構標高和建筑標高的誤差引起的,總量是沒有變化的,手工計算也是這樣計算的,砌體高度也是樓面到樓面的高度減去梁高來計算的。

    2012-07-14 14:43:17 

  • 一般情況下,為了和GGJ同步處理,最好是用結構標高,這樣層高也不會錯,算結構的超高也不會錯的。而且同時,軟件的建筑標高是指加上樓地面的處理后的標高,但是軟件處理時,不會考慮這些厚度的。只是計算會算,但是不會減掉這個建筑厚度,所以你的層高就是4.15絕對不會錯的。

    2012-07-13 23:11:13 

  • 情況沒有說清楚。僅僅是首層結構標高比其建筑標高低0.05,而其它層的結構頂標高與建筑頂標高卻都是相同的嗎? 通常情況下,如果首層頂結構標高比建筑標高低0.05,那么所有其他層的結構頂標高也都將比相應層的建筑標高低0.05 。 軟件在設置各層底標高時,要么所有樓層都采用結構標高,要么所有的樓層都采用建筑標高。通常情況下,采用結構標高的較多,即您所說的以+-0.00為首層底標高。無論是用哪一種標高,計算結果都是一樣的。 當采用建筑標高而建筑標高與結構標高又不相同時,首層底標高絕對不可能是+-0.000,比如您說的首層頂?shù)慕ㄖ烁邽?.15,而首層層高為4.2,那么,首層底標高應該是-0.05 ! 這樣一來,其它樓層的底標高都將降低0.05 ,也就是說,其它樓層采用的都是建筑標高。 怎么會出現首層用建筑標高,其它樓層卻用的是結構標高這種事呢?

    2012-07-13 23:30:54 

  • 在樓層設置時,首層底標高沒有改成0.00,而是-0.05。改過來就好了。

    2012-07-14 09:43:05 