加固工程:鋼筋和植筋長度計算
現在一個工程,在一些地方加板和梁,設計要求需要植筋。加板和梁的地方都配置了相應的鋼筋,同時需要植筋。請問,比如板有面筋,這個板的面筋的長度按規范是要錨入梁類,現在考慮植筋的話,這個板的面筋的長度(即板凈跨長度)是要和植筋(也是面筋)要搭接嗎?還是這個板的面筋就作為植筋,長度為凈跨+10D~15D呢?套價的話,那板的面筋都套植筋了,還是要分植筋和現澆鋼筋呢?主要是搞不清楚這個植筋和面筋之間什么關系?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納植筋的話,這個板的面筋的長度(即板凈跨長度)是要和植筋(也是面筋)要搭接;這個板的面筋就作為植筋,長度為凈跨+10D~15D。套價的話,板的面筋植于梁內的部分套植筋。 ---查看11G圖集,大約在40D。面筋必須植筋梁中。
2012-07-14 05:50:43