女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 板配筋的理解

    圖紙情況如下,1,總說明中關于板筋的說明,2板配筋圖,3板配筋說明 問題:1,這板的底筋配置怎么理解?圖中板厚120的地方沒有畫出底筋,按理解應配置C8@200?這是底部受力筋嗎?是雙向的,還是單向?如果是單向的是否還有照總說明中的,配A8@250的分布筋??? (我個人覺得這個配筋很奇怪) 2,板H-0.035的地方。照圖的配筋,就是底筋y方向u89(C8@180),面筋x方向N8(C8@150),還有雙向的負筋k8(c8@200)?(是這樣理解么?)那么還需要給底筋,面筋分別配置分布筋的吧? 這分布筋是否安總說明的配筋a8@250? (建筑圖中現(xiàn)實,這個位置是衛(wèi)生間,這么多的配筋是否有必要呢?)

    配筋圖

    負筋

    答疑解惑

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    1,圖中板厚120的地方沒有畫出底筋,按理解應配置C8@200,這是底部受力筋,是雙向的。 2,板H-0.035的地方。照圖的配筋,就是底筋y方向u89(C8@180),面筋x方向N8(C8@150),,雙向的負筋k8(c8@200);如果是雙向的就不需要給底筋,面筋分別配置分布筋了, 如果是單向的就給分布筋按總說明的配筋a8@250。