女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 電纜敷設問題

    我從網站上查到Y(jié)JV22系列的電纜是鎧裝電纜,可以直埋敷設,需要挖電纜溝, 但我這圖紙上標示的是YJV22-4*50+1*25RC80-FC-700,又怎么套定額合適,請詳細具體說下,謝謝了

    問題補充:電纜穿80的管子埋地,還需要挖電纜溝?具體套哪個定額?河北的

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    YJV22-4*50+1*25為直埋鎧裝電纜,電纜過路保護管為80,直埋深度700mm,套用定額為電纜敷設、過路保護管鍍鋅鋼管DN80敷設、電纜溝土石方、鋪砂蓋磚。

    2012-07-18 10:44:38 

  • 需要套電纜溝挖填土、鋪砂蓋磚、電纜保護管(小于150鋼管相見說明),電纜敷設,電纜頭對應定額子目

    2012-07-18 15:33:46 

  • 是否需要挖電纜溝,應該是設計要求。

    2012-11-12 12:16:41 

如果沒找到您想要的答案,試試直接提問吧!

我要簽到

天降福運!積分,經驗值等福利在等著你喲,快來簽到吧

熱門搜索:
熱門問題