  • 關于塑料管套定額問題

    一辦公樓給水管用的是PP-R管,套定額的時候是套 C8-358室內塑料管(熱熔連接)還是套C8-377聚丙烯塑料給水管? 比較了這兩個定額發現:C8-377要比C8-358綜合單價高出好多;緣于C8-377里面有一個管件接頭零件,含量是8.03. 現在關于塑料管套定額的問題,小弟有點糊涂了,到底什么情況下塑料管要套C8-358的定額,什么情況下要套C8-377的定額,請大蝦指點迷津。為謝!
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    好像這兩個定額編號好像都都不是很對吧,首先C8-358一般是指高密度聚乙烯材料管道,而聚丙烯塑料管也不是很合適。PP-R管屬于PVC類似,套給排水1-153~1-161比較合適吧。

    2012-07-20 15:23:34 

  • 這你要從施工工藝上來確定,給水管用的是PP-R管,其連接是用熱熔連接的,所以套定額的時候是應套C8-358室內塑料管(熱熔連接)

    2012-07-20 23:59:34 

  • 一辦公樓給水管用的是PP-R管,套定額的時候是套 C8-358室內塑料管(熱熔連接

    2012-07-20 22:19:30 

  • PP-R管就是聚丙烯塑料管所以應套C8-377.

    2012-07-20 15:22:10 