  • 關于江蘇省2001定額中暗柱的工程量計算問題

    江蘇省建筑工程綜合預算定額(2001年)第131頁(柱梁131)最下面一條 五、T、L、+形柱其單面每邊寬在1米以內按T、L、+形柱相應定額執行,每根柱兩邊寬之和超過2米,則該柱按直行墻相應定額執行。 樓地面192頁的注1:雨篷三個沿邊往上翻的為復式雨篷,僅為平板的為板式雨篷。 問題一:對于Z形柱如何判定該套什么定額? 問題二:邊長900+700的L形暗柱埋在剪力墻內,是否還應該單獨拆出來套L形柱的定額 問題三:邊長1100+900的L形柱該怎么套,它一邊長是1米以內,一邊長1米以外。兩邊長卻不超過2米 問題三:對于兩邊寬之和超過2米,但是一邊在剪力墻內,一邊不在剪力墻內的該怎么套定額。 問題四:雨篷三邊上翻才是復式,如果僅一邊上翻,是套平板還是復式?

    問題補充:在江蘇省2003計價表中,沒有看到關于暗柱的工程量計算規則,請問是按2001的規則來邊寬之和大于2米的就套直行墻還是怎么弄,關鍵就是在如果邊寬小于1米,但是柱又在墻身內,是不是還要拖出來單獨算L形柱? 請各位指點下哈,今天突然對這個問題發懵了!

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    問題一:對于Z形柱如何判定該套什么定額? 回復:按總寬和總長來判斷 問題二:邊長900+700的L形暗柱埋在剪力墻內,是否還應該單獨拆出來套L形柱的定額 回復:暗柱應該按剪力墻計算 問題三:邊長1100+900的L形柱該怎么套,它一邊長是1米以內,一邊長1米以外。兩邊長卻不超過2米 回復:按L形柱計算 問題三:對于兩邊寬之和超過2米,但是一邊在剪力墻內,一邊不在剪力墻內的該怎么套定額。 回復:只要有剪力墻接觸了 不論有多長都按剪力墻計算 問題四:雨篷三邊上翻才是復式,如果僅一邊上翻,是套平板還是復式? 回復:套復式雨篷 另外需要記住,在圖形算量里 不存在暗柱 暗梁的說法 暗柱 暗梁只是在鋼筋算量時才存在的

    2012-07-23 15:23:31 

  • 暗柱不是柱是屬于剪力墻 問題一:z型柱套異形柱啊,前提不是暗柱啊,是暗柱套剪力墻 問題二:剪力墻 問題三:剪力墻 問題四:復式雨篷,逆推平板不能上翻吧·····