張小姐 2012-07-23 12:05:35 | 廣東省 其他專業 | 961查看 2回答
關于畫剪力墻遇到的問題?
1、如果剪力墻高度是2M,有地下室,需要分別建立基礎層、-1層、首層,那么剪力墻的高度是在基礎層墻的構件直接輸入2m,還是標高按每層的標高,在首層輸入2m?2種輸入,鋼筋量是否一致?(參見圖1) 2、剪力墻下有暗梁,為什么計算的時候,剪力墻的垂直鋼筋無法錨固在暗梁,不會彎折150?而是直錨在暗梁里面?如果只有底板的時候,會自動彎折150錨入底板?圖紙要求剪力墻垂直鋼筋彎折錨固(參見圖2、3) 3、剪力墻節點為框架柱,為什么水平鋼筋錨固的時候,有時是直錨,有時是彎折15D?(參見圖4) 4、如遇到剪力墻之間有柱,需要折斷來畫么?意思是,柱與柱之間畫墻,還是可以直接從起點到重點?鋼筋量有分別么?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1/模型如果是一致的 在那一層沒關系 鋼筋量是一致的 2、暗梁是剪力墻的加強帶 剪力墻肯定是錨入基礎構件的 不可能錨入暗梁的 如果只有底板 會到地板 彎折一個A值 3、剪力墻與暗柱是彎錨 與端柱要判別 是直錨還是彎錨 4、直接起點到終點
2012-08-02 20:10:35
-
剪力墻畫到柱邊和柱中鋼筋量是不一樣的........看圖集
2012-07-23 12:10:12