鋼筋撐起半邊天 2012-07-24 07:58:02 | 江蘇省 其他專業 | 760查看 1回答
后澆帶的施工
對于后澆帶的施工,它的具體施工過程有沒有什么具體的要求?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納(l)對采用鋼絲網模板的垂直施工縫,當混凝土達到初凝時(用手壓混凝土表面能出現指紋),用壓力水沖洗(水應呈霧狀),清除浮漿、碎片并使沖洗部位露出骨料,同時將鋼絲網片沖洗干凈?;炷两K凝后將鋼絲網拆除,立即用高壓水再次沖洗施工縫表面。
(2)對木模板處的垂直施工縫,可用高壓水沖毛;也可根據現場情況和規范要求,盡早拆模并及時用人工鑿毛。
(3)對于已硬化的混凝土表面,要使用鑿毛機處理。
(4)對較嚴重的蜂窩或孔洞應進行修補。
(5)在后澆帶混凝土澆筑前應用噴槍(用水和空氣)清理表面。
3.4地下室底板后澆帶的保護措施
(l)對于底板后澆帶,在后澆帶兩端兩側墻處各增設臨時擋水磚墻,其高度高于底板高度,墻壁兩側抹防水砂漿。
(2)為防止底板周圍施工積水流進后澆帶內,在后澆帶兩側50cm寬處,用砂漿做出寬5cm,高5-10cm擋水帶。
(3)后澆帶施工縫處理完畢并清理干凈后,頂部用木模板或鐵皮封蓋,并用砂漿做出擋水帶,四周設臨時欄桿圍護,以免施工過程中污染鋼筋,堆積垃圾。
(4)基礎承臺的后澆帶留設后,應采取保護措施,防止垃圾雜物掉人后澆帶內。保護措施可采用木蓋板覆蓋在承臺的上皮鋼筋上,蓋板兩邊應比后澆帶各寬出500m以上。(引地下室外墻豎向后澆帶的保護措施可采用砌磚保護。)
3.5地下室頂板后澆帶混凝土的澆筑(構造圖見圖2)
2012-07-24 07:58:03
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看