dearqinzheng@163.com 2012-07-24 21:34:18 | 河北省 土建 | 2008查看 1回答
手算懸挑梁端配筋構造的問題
1、懸挑梁的尺寸是原位標注的,怎么結構總說明又給了個詳圖呢?看了詳圖我分不清哪些是需要手算的了(懸挑梁已經(jīng)軟件算出)。求各位幫忙。 2、還有小弟第一次跟甲方對量,自己覺得梁板梯柱都算了啊,4層商業(yè)框架主體才算了30kg/m2,總覺得低,不知道漏算了哪些?哪些是比較容易漏算且量比較大的項呢? 3、次梁兩側附加箍筋,我在計算設置里設置了兩側加6根,還用不用原位標注呢?如果原位標注了,箍筋量會不會算兩次呢? 問題比較多,分肯定高!??!希望高手指點
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納軟件算懸挑梁伸入梁里面的長度是按1/3凈跨算的 而你大樣是要求1.5懸挑跨 這個要確認下 大樣里面有一個鴨筋 就是吊筋反過來 軟件是沒有算的 第二個問題 看你板鋼筋有沒有漏 這個很容易漏掉的 梁的原位標注是否標完全 基礎的鋼筋是否正確 比如說獨立基礎 樁承臺 軟件默認是一層雙向的鋼筋 如果是雙網(wǎng)雙向鋼筋 那就算少了 第三個 前面設置了 后面就不用設了 如果設置了 按最后一次設置的算
2012-07-25 00:33:24
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看