女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 鋼筋代換的問題

    圖紙設計板的鋼筋為6、8、10的三級鋼,但是實際市場上無法購買到此級別三級鋼筋,圖紙會審時設計單位給的意見是等面積代換,請問,如何代換?能否代換為7、9、11的三級鋼呢?報結算時按7、9、11的三級鋼上報,甲方不同意,說設計單位給出的意見是“等面積代換”,請問該如何處理,謝謝了。

    問題補充:代換的原理我知道,我只是想知道遇到這種問題該如何處理,謝謝了

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    如果用一級圓鋼代換,只能是等強度代換,等面積代換只能用同強度鋼筋代換 9-3-2 鋼筋代換 當鋼筋的品種、級別或規格需作變更時,應辦理設計變更文件。 9-3-2-1 代換原則 當施工中遇有鋼筋的品種或規格與設計要求不符時,可參照以下原則進行鋼筋代換: 1.等強度代換:當構件受強度控制時,鋼筋可按強度相等原則進行代換。 2.等面積代換:當構件按最小配筋率配筋時,鋼筋可按面積相等原則進行代換。 3.當構件受裂縫寬度或撓度控制時,代換后應進行裂縫寬度或撓度驗算。 9-3-2-2 等強代換方法 1.計算法 (9-11) 式中 n2——代換鋼筋根數; n1——原設計鋼筋根數; d2——代換鋼筋直徑; d1——原設計鋼筋直徑; fy2——代換鋼筋抗拉強度設計值(表9-28); fy1——原設計鋼筋抗拉強度設計值。 上式有兩種特例: (1)設計強度相同、直徑不同的鋼筋代換: (9-12) (2)直徑相同、強度設計值不同的鋼筋代換: (9-13) 鋼筋強度設計值(N/mm2) 表9-28 項次 鋼筋種類 符號 抗拉強度設計值fy 抗壓強度設計值fy' 1 熱軋鋼筋 HPB235 φ 210 210 HRB335 Φ 300 300 HRB400 360 360 RRB400 360 360 2 冷軋帶肋鋼筋 LL550 360 360 LL650 430 380 LL800 530 380