鋼筋撐起半邊天 2012-07-26 06:32:47 | 江蘇省 其他專業 | 1332查看 1回答
滲透結晶水泥基涂膜防水層施工
滲透結晶水泥基涂膜防水層施工
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
水泥基滲透結晶型防水涂料是以硅膠鹽類水泥、石英砂等為基材,摻入活性化學物質組成的剛性防水涂層材料。它可向混凝土內部滲透,在混凝土中形成不溶于水的結晶體,填塞毛細孔道,從而使混凝土致密、防水。
1.技術特點
(1)優點:
1)無毒、無味、無污染;
2)因是現場加水拌合,運輸、貯存方便;
3)施工簡單,操作方便;
4)具有裂縫自愈能力;
5)防水層不怕磕碰,能承受一定的外力作用。
(2)缺點是剛性防水層,無抗形變能力。
2.適用范圍
工業及民用的地下工程,地下鐵道及涵洞的防水工程。橋梁路面、飲用水廠、污水處理廠、水電站、核電站、水利等工程。
3.技術性能
(1)外觀:目測粉末均勻,無結塊,無異物。
(2)勻質性指標如表17-48。
勻質性指標 表17-48
序號
試驗項目
指標
1
含水量
應在生產廠控制值相對量的5%之內
2
總堿量(Na2O+0.5K2O)
應在生產廠控制值相對量的5%之內
3
氯離子含量
應在生產廠控制值相對量的5%之內
4
細度(0.315mm篩)
應在生產廠控制值相對量的5%之內
(3)受檢涂層的性能應符合表17-49的要求。
受檢涂層的物理力學性能 表17-49
序號
試驗項目
性能指標
1
凈漿安定性
I型
II型
2
凝結時間
初凝時間(min)
合格
終凝時間(h)
≥30
3
抗折強度(MPa)
7d
≤24
28d
2.50
4
抗壓強度(MPa)
7d
3.00
28d
10.0
5
濕基面粘結力(MPa)
15.0
6
背水面抗滲壓力(MPa)
≥1.0
≥1.2
7
第二次抗滲壓力(MPa)
≥0.8
≥0.8
8
滲透壓力比(%)
≥0.6
≥300
4.主要材料及施工機具
(1)主要材料:水泥基滲透結晶型防水涂料。
(2)主要機具:電動攪拌器、拌料桶、專用噴槍、尼龍刷、膠皮手套、鼓風機、濕草袋等。
5.基層處理
(1)由于水泥基滲透結晶型防水涂料在混凝土中結晶形成過程的前提條件需要濕潤。所以無論新澆筑的,還是舊有的混凝土,都要用水浸透,以加強表面的虹吸作用,但不能有明水。
(2)新澆的混凝土表面在澆筑20h后方可使用該類防水涂料。
(3)混凝土澆筑后的24~72h為使用該類涂料的最佳時段,因為新澆的混牧仍然潮?,所以基面僅需少量的預噴水。
(4)混凝土基面應當粗糙干凈,以提供充分開放的毛細管系統以利于滲透,參見17-4-4。
6.施工工藝
(1)施工刷、噴涂時需用半硬的尼龍刷或孲脟姌?,不宜用抹子、滾筒、油漆刷或油漆噴槍。涂層要求均勻,各處都要涂到,一層的厚度應小于1.2mm,太厚養護困難。涂刷時應注意用力,來回縱橫地刷以保證凹凸處都能涂上并達到均勻。噴涂時噴嘴距涂層要近些,以保證灰漿能噴進表面微孔或微裂紋中。
(2)當需涂第二層(濃縮劑或增效劑)時,一定要等第一層初凝后仍呈潮濕狀態時(即48h內)進行,如太干則應先噴灑些水。
(3)在熱天露天施工時,建議在早、晚或夜間進行,防止涂層過快干燥,造成表面起皮影響滲透。
(4)對水平地面或臺階陰陽角必須注意將涂料涂勻,陽角要刷到,陰角及凹陷處不能有涂料的過厚沉積,否則在堆積處可能開裂。
(5)對于水泥類材料的后涂層,在前涂層初凝后(8~48h)即可使用。
(6)養護
1)在養護過程中必須用凈水,必須在初凝后使用噴霧式,一定要避免涂層被破壞。一般每天需噴水3次,連續2~3d,在熱天或干燥天氣要多噴幾次,防止涂層過早干燥。
2)在養護過程中,必須在施工后48h內避免雨淋、霜凍、烈日暴曬、污水及2℃以下的低溫。在空氣流通很差的情況下,需用風扇或鼓風機幫助養護(如封閉的水池或濕井)。露天施工用濕草袋覆蓋較好,如果使用塑料膜作為保護層,必須注意架開,以保證涂層的“呼吸”及通風。
3)對盛裝液體的混凝土結構(如游泳場、水庫、蓄水槽等)必須養護3d之后,再放置12d才能灌進液體。對盛裝特別熱或腐蝕性液體的混凝土結構,需放18d才能灌裝。
(7)回填
在涂層施工36h后可回填濕土,7d內均不可回填干土,以防止其向涂層吸水。
7.工程驗收
按《地下防水工程質量驗收規范》(GB 50208-2002)涂料防水層的技術要求驗收。
8.注意事項
(1)不能在雨中或環境溫度低于4℃時施工。
(2)用于密封縫隙,溝槽等特定要求的施工,應嚴格遵從廠家說明配制材料要求操作。
2012-07-26 06:32:48
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看