    地下工程卷材防水層發生滲漏水現象的原因是多方面的,其中施工質量不良是重要因素之一。對此,應找出因施工不善而造成防水層質量問題的原因,并采取相應措施提高卷材防水層的施工質量,以避免或減少防水層滲漏現象。對于已經出現的質量問題應及時補救處理,以免造成更大的危害。

    1.接頭搭接不良

    卷材防水層的接頭搭接很關鍵,直接關系到卷材防水層的密封整體性。如果接頭搭接不良,地下水就會沿接頭縫隙滲入卷材防水層。

    卷材接頭搭接不良有以下幾種情況:

    接頭搭接不符合規范或有關的專門規定,主要體現在搭接形式以及長邊、短邊的搭接長度;

    接頭處卷材粘結不密實,有空鼓、張嘴及翹邊等現象;

    接頭甩槎部分損壞,甚至無法搭接。

    對第一種情況,應根據鋪貼面積以及卷材規格,事先進行丈量并按規范及有關規定的搭接長度在鋪貼基層上彈好線,施工時齊線鋪貼;搭接形式亦應符合規定,立面鋪貼自下而上,上層卷材應蓋過下層卷材不少于150mm。在排水坡度不大的平面上鋪貼,卷材長邊宜垂直于流水方向自坡下向上鋪貼、上層卷材蓋過下層卷材。要注意長、短邊搭接寬度應符合有關規定的尺寸;上下兩層卷材不得相互垂直鋪貼。

    對第二種情況,應注意卷材接頭保持干燥清潔,勿使受到污染。首先要做好施工前的降排水工作,地下水位應降低至防水工程最低標高以下不少于500mm,并應保持到防水工程施工完畢,以避免卷材防水層施工時受到水浸;接頭甩槎應妥加保護,避免受到環境或交叉工序的污染;接頭搭接應仔細施工,滿涂膠粘劑,收頭時用力壓鋪,將擠出的膠粘劑用刮板刮平。

    合成高分子防水卷材接頭應按專門規定施工,要注意接頭相粘結的兩個面均應滿涂膠粘劑,并掌握好粘貼時間;粘貼時不要帶入空氣形成氣泡,要用壓輥用力滾壓使之排出存有的空氣、粘貼牢固;收頭粘貼后還應以密封材料封閉,在密封材料固化后再涂刷一層聚氨酯涂膜防水材料,然后以108膠水泥砂漿壓縫封閉(水泥:砂:108=130.15)。

    對第三種情況,要注意臨時保護墻應用白灰砂漿等低強度等級砂漿砌筑,以利拆除,拆除時注意不要損壞卷材甩槎。為了卷材接頭層次清楚,臨時保護墻范圍內的卷材可不用膠粘劑粘貼,可用附加保護卷材包裹臨時固定在木磚上,接頭施工時,拆除臨時保護墻,撕去附加保護卷材,即可分層按規定搭接施工。

    對已產生搭接不良的卷材接頭,應視具體情況,分別處理。

    搭接不符合規定、影響防水效果的,可重新鋪設,或加鋪防水層。

    接頭粘結不牢的,應先根除影響粘結的因素,再重新將接頭粘結牢固。

    接頭損壞,甚至無法搭接者,可采取加鋪卷材的方法予以修補,即先將損壞部分剪掉,再分清層次,加鋪卷材進行搭接(圖17-47)。

    防水層

    接頭甩槎部分已用膠粘劑粘實不易撕開者,可用噴燈微火烘烤,趁熱將粘實部分小心地一層一層地撕開,切勿損壞卷材,然后將卷材表面的污物清除干凈,再行搭接施工。

    2.空鼓

    鋪貼卷材的基層潮濕、不平整、不清潔,均影響防水層與基層的粘結,基層內的水分受熱蒸發,氣壓增大,粘結不牢的防水層內充滿蒸汽與基層脫離,形成空鼓;另外,操作時澆油不勻、壓鋪時用力不均,也可造成粘結不實而空鼓,鋪貼立面卷材更易產生這種情況。

    合成高分子防水卷材防水層出現空鼓的原因,除上述各點外,還有膠粘劑涂刷不勻或基層露底、出現凝膠,以及鋪貼時未徹底排除空氣。

    卷材防水層施工前,應先檢查基層,使之符合規定要求;施工時應嚴格按施工規范和操作規程的要求進行。對于熱作業鋪貼垂直面卷材防水層更要一絲不茍、密切配合,必要時可輪換操作,保證鋪貼質量。

    鋪貼合成高分子或高聚物改性瀝青防水卷材應注意將膠粘劑涂刷均勻、不得露底,且不宜反復涂刷形成凝膠;鋪貼卷材應及時按橫向順序用力滾壓,以排除殘存空氣,然后再滾壓使其粘牢;要處理好接頭的粘結,做好收頭施工,對卷材搭接重疊三層的部位,必須用聚氨酯密封膏填充封閉。

    對已經出現空鼓的卷材防水層,可將空鼓部分的卷材剪掉,再加鋪卷材,按規定分層搭接,補貼密實(圖17-47)。

    3.管道部位卷材粘貼不良

    主要由于細部不易操作或施工不細致,以及管道外表面上的油污、銹跡未清除干凈,以致粘結不良,有折皺、張嘴或翹邊現象。

    為防止這種現象產生,在鋪貼卷材前,必須將管道表面上的污垢和銹跡清除干凈,可視具體情況采用砂紙、鋼絲刷或溶劑等清除,必要時再用高壓空氣將管道根部及周圍基層做最后一次清理,然后再鋪貼卷材防水層。

    穿過磚石結構的管道,可在其周圍澆筑細石混凝土,厚度不宜小于300mm;找平層在管道根部應抹成圓角,其直徑不小于50mm,以利卷材鋪貼嚴密(圖17-48)。

    答疑解惑

    1-細石混凝土;2-穿墻管;3-磚石結構;4-水泥砂漿找平層;5-卷材防水層

    穿過混凝土結構的管道,可預埋帶法蘭盤的套管。卷材鋪貼前,先將法蘭盤及夾板處理干凈,并涂刷膠粘劑;卷材防水層鋪貼在法蘭盤上,粘貼寬度至少100mm,再用夾板將卷材壓緊,夾板下加卷材襯墊(參見圖17-45)。

    合成高分子或高聚物改性瀝青防水卷材鋪貼前,先在管道根部周圍做增補處理,方法是將聚氨醋涂膜防水材料按甲:乙=11.5的比例配合攪拌均勻,涂刷在管道根部周圍距管道中心200mm以上的范圍,涂刷量約2kg/m2,經24h固化后,再鋪貼防水層。若用自硫化密封膠片或非硫化密封膠片做增補處理亦可,只須揭開膠片上的隔離紙,按照管道周圍的形狀將膠片粘貼在需增補的地方即可,然后再做卷材防水層。要注意做好管道根部的卷材收頭處理。

    卷材防水層已出現翹邊等粘結不良現象時,應撕開并清理干凈,根據形狀將卷材剪口,再重新鋪實,然后以附加卷材鋪貼封嚴。

    4.轉角處滲漏水

    轉角處施工不方便,常常不能保證卷材鋪貼質量。轉角處應做成圓弧形或折角,以有利于卷材貼實。對于外防水的兩種形式(外防外貼、外防內貼),均應在永久保護墻和底板的轉角處以及陰陽角部位增鋪卷材附加層,在三面角部位加鋪卷材附加層,轉角處卷材搭接尺寸應按現行規范規定執行。轉角處的卷材附加層應選用與防水層同品種的卷材鋪設,并應仔細鋪貼嚴密。在側墻未施工時,應對轉角處的卷材防水層進行檢查,發現問題及時補救;在側墻施工時,應注意保護好已鋪的卷材防水層,勿使受損,以防轉角處防水層滲漏。

    當轉角處卷材防水層已產生滲漏水,則應局部鏟除防水層,分析滲漏原因、找出滲漏點,進行堵漏,成功封堵滲漏點以后,再做增強增補處理,然后補做卷材防水層。