女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 基礎層的柱子要求全部加密。

    圖紙要求-0.36M一下全高加密,怎么在廣聯達中設置?如果柱子在基礎層全高加密是默認設置,那么為什么同樣在基礎層中KZ1是全高加密而KZ2卻只有在基礎里面的2根箍筋? 高懸賞 謝謝高手附圖回答。

    柱表

    問題補充:兩根箍筋都是A8@100 如果可以的話,能告訴我為什么同一設置(都是基礎插筋里2個箍筋)的情況下,2根柱子的箍筋區別這么大?為什么會存在上圖的這種情況? 柱表中KZ1和KZ2都是標高-1.5~0 箍筋A(yù)8@100 ************我發現這個跟梁有關,我的梁都的變截面的,如果我把截面改成一樣的,那么這兩個柱子都是全長加密。 難道跟梁的截面有關系嗎?

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 這種問題我們可能沒有遇到過 你最好咨詢客服 他們更加了解軟件的相關功能

    2012-07-28 08:03:45 

  • 要在計算設置里去修改才可以,因為軟件的設置里是無論基礎層多深基礎層柱只計算2根箍筋,

    2012-07-26 10:56:54 

  • 可以在計算設置里設置一下。 計算設置---柱/墻柱----柱/墻柱基礎插筋錨固區內箍筋的數量----點擊右邊空白處----彈出窗口---選擇按指定間距排列----輸入加密時的人間距---確定

    2012-07-26 10:50:39 

  • 只能在計算設置里設置了。

    2012-07-26 11:01:49 

  • 試試把按柱縱筋露出長度:規范計算改為0。

    插筋

    2012-07-26 11:34:52 

  • 你這個是因為兩種柱子的畫法不一樣 KZ1:你應該是基礎層的柱子的標高只到了基礎頂,其他的都繪制在首層 KZ2:基礎層的柱子單獨畫的一根,從層底到層頂 其實KZ1的另一半箍筋在首層計算的 你看首層的柱子的鋼筋三維就可以了

    2012-07-26 12:03:08 

  • 你這個現象箍筋并沒有計算少,基礎內是默認的二根。軟件這樣計算是由于你的基礎層的設置與高基礎的厚度一致的,薄基礎(就是只有一個單元的基礎)對應的柱子在基礎層除了埋入基礎外在基礎上露出比厚基礎多,所以在基礎層中計算了柱子的加密箍筋,而厚基礎的對應的柱子在基礎層中沒有露出柱子,所以只顯示在基礎厚度內的兩個箍筋。你可以把柱的基礎的互換一下,再計算一下,結果就是互換的。 鋼筋計算中不要為基礎柱專門設置樓層,比如有些人,基礎厚是500,就把基礎層設置為0.5米,埋入土中的短柱1米,就又設置一個樓層層高為1米,這樣計算會增加柱的搭接,如果柱鋼筋上露超過了該樓層的高度,就會在該樓層計算為負植(就是鋼筋露出長度超過樓層的高度所以計算不成的。)

    答疑解惑

    2012-07-28 08:24:59 

  • 全部輸入間距100就行了

    2012-07-28 08:38:56 

  • 這個可能是廣聯達處理地下基礎層和首層鋼筋的劃分問題,我也遇見過。有的柱子箍筋,應該在基礎層的,跑到首層去了,主筋有時也有這種情況。但我試過,總量是合適的,只是分層量存在很大問題。從你的表述看,全高加密,在設計中已經體現了,A8-100;每層加密設置不存在問題,但是顯示計算這個,可能有些麻煩。只能退而求其次吧,先保證總量準確吧。

    2012-07-28 08:33:24 

  • 如果你沒有動設置,那么你現在的情況是對的。因為軟件默認進入基礎類獨基,承臺里面是2跟箍筋。它不會根據你的標高來,你設置加密,范圍內有空間加密軟件就加密。這是我的看圖的分析。我有這樣一個建議。你把獨基,承臺,,設置一個樓層,到正負零一個樓層,試下。至于為什么你可以試下。全高加密在屬性里又上下加密范圍。

    2012-07-28 08:57:06 

  • 可以在-0.36米以下柱中屬性中定義箍筋為100?;A(chǔ)層軟件默認是2個箍筋數量,你可以按圖紙要求在計算設置中修改. 基礎頂?0.36可以單獨設置地下一層,柱箍筋按間距100定義。

    廣聯達服務新干線

    2012-07-28 11:10:39 

  • 這個可以在設置里調的

    2012-07-29 22:55:35 