80后造價 2012-07-26 10:44:00 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 2304查看 4回答
梁模板問題
專家 你好! 我有個話題想跟你討論一下 不知有沒有興趣 是這樣的廣東定額里面有這么一句話:梁與梁、梁與墻、梁與柱交接時,按凈空長度計算,不扣減接合處的模板面積。 在廣聯達圖形算量里面 是沒有再算接合處的模板面積的 如果是梁和柱相交 梁的模板:梁的凈空長度*((梁高-板厚)*2+梁寬)+梁寬*梁高*2 本來是這樣計算模板的 但是廣聯達圖形算量里面是沒有計算:梁寬*梁高*2 因為咕是總承敖的Ｒ想在有根據的條件下多算的量,不知道我這樣算有沒有問題? 在現實來說梁和柱的接觸面是不需要搭模板的。
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納在廣東計算規則里廣聯達計算時:梁與梁、梁與墻、梁與柱交接處的面積本來就沒有扣減的,不需要另外計算。次梁與主梁相交時,次梁端頭的面積在主梁的工程里;梁與柱相交時,梁端頭的面積在柱的工程里;梁與墻相交時,梁端頭的面積在墻的工程里。這些都是沒有扣減的。至于總包給分包多少量,具體要看合同約定的計算規則怎么樣了,如果是定額計價,梁與梁、梁與墻、梁與柱交接時,按凈空長度計算,不扣減接合處的模板面積,不管實際要不要模板,沒辦法,定額是這樣規定的。至于樓上理解為:所謂的接合處是指柱和梁的模板的接合處,不是指柱和梁的接合處的說法我本人不認同:因為不是說的不扣除模板接合處的面積,所以軟件這樣算對的
2012-07-26 11:54:03
-
輸入對接合處也是不扣減計算的,你對梁模板的計算有誤,及不能再加上“)+梁寬*梁高*2 ”,規則是對另外一側的接合處不扣減,并不能加上的方法計算。 “這個問題以前我也沒注意到,但我注意到后,我看了幾個大學的課堂PPT,在計算中都解釋到了這點,都是要加上梁寬*梁高*2 ,不知道怎么解釋這一點?假設,一根梁沒和柱接觸,那么模板面積是要加上梁寬*梁高*2 的,而且已經是凈空長度了”干啥一定在這么教條呢?加上的或許是梁的端沒有任何接合時的計算吧。
2012-07-26 10:50:32
-
梁模板的計算方法是梁凈長*(梁寬+梁凈高*2), 你所說的方法太復雜了 而且你的這個公式:梁的凈空長度*((梁高-板厚)*2+梁寬)+梁寬*梁高*2 好像不正確,這個“+梁寬*梁高*2”這個是不是重復計算了?
2012-07-26 10:54:29
-
梁寬*梁高*2 ,這是梁兩端的模板面積,而你這根梁的兩端是柱,不需要裝模板,就是你說過的“在現實來說梁和柱的接觸面是不需要搭模板的”。所以是不能計算的,廣聯達軟件也不會計算。所謂的接合處是指柱和梁的模板的接合處,不是指柱和梁的接合處。 你說的和我說的并不矛盾
2012-07-26 10:59:17
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看