四季晴空 2012-07-26 14:09:44 | 河北省 安裝 | 579查看 7回答
電纜怎么樣套定額
電纜沿橋架敷設,超過20米,高層的建筑, 是直接套電力電纜敷設還是套電纜沿垂直通道敷設呢?
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納按電纜在豎直通道內垂直敷設
2012-07-26 17:33:01
-
根據所述電纜敷設位置和情況仍然應該是套電纜敷設的定額。 因為只有在豎直通道中直接敷設且按照規定制作支架固定卡固定敷設時才能套豎直通道敷設的定額。
2012-07-26 14:53:16
-
《全國統一安裝工程預算定額解釋匯編》上是這樣解釋的
2012-07-26 20:23:29
-
電纜沿橋架敷設,超過20米,高層的建筑,是套電纜沿垂直通道敷設----因為高層建筑一般設在電纜井道里。
2012-07-26 14:12:43
-
豎直通道電纜敷設適用范圍如何?電纜在豎井內橋架中豎直敷設時能否適用? 答:豎直通道電纜敷設是按電纜在豎直通道內垂直敷設的安裝條件考慮的,采用支架支持固定電纜,支架間距符合設計或規范要求。 電纜在豎井內橋架中豎直敷設時不符合豎直通道敷設條件,應套用電纜其他敷設方式并乘以1.2系數。
2012-07-26 16:23:00
-
電纜沿橋架敷設,超過20米,高層的建筑, 是套電纜沿垂直通道敷設.
2012-07-26 17:58:53
-
我們這里的地方解釋和全統不同,這里主要高清什么是豎直通道, 我們一般的高層建筑的電井是不屬于豎直通道的,
2012-07-29 17:04:22
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看