太陽雨 2012-07-30 11:23:55 | 河南省 安裝 | 4071查看 3回答
關于總等電位箱和局部電位箱的疑問
1、電位箱的接地線該如何計算,我的理解應該分為兩種,一種是電位箱的接地線(總等電位箱是指總電位箱和配電箱的距離,局部電位箱指的是他到底板的距離),另一種是電位箱的聯結線,這一部分指的是電位箱到金屬管道(強弱電、采暖、給排水等)的距離,我想問下這一塊該如何計算? 2、總等電位箱和局部電位箱之間的聯結線需要計算么?需要的話該如何計算,一般用什么連接,鍍鋅扁鋼還是?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、電位箱的接地線的計算是由接地母線到位總等電位箱用鍍鋅扁鋼 2、總等電位箱和局部電位箱之間沒有直接的聯結線。局部電位箱是由鍍鋅扁鋼或鋼筋從圈梁的鋼筋中引出的
2012-07-30 14:05:24
-
可以看下等電位連接的圖集
2012-07-30 11:36:09
-
1.總等電位箱MEB一般在地下室安裝距地0.3m,用鍍鋅扁鋼-40*4做為母線與接地體連接(接地體為利用基礎圈梁)。局部等電位LEB一般住宅樓衛生間內安裝距地0.3m,利用鍍鋅扁鋼-25*4做為連接母線與本層均壓環或引下線(利用柱內兩根主筋上下連通)連通。 2.總等電位箱在地下室和配電箱、柜的連接線為BV25mm2穿管保護。 3.衛生間局部等電位連接金屬管道、衛生潔具一般為BVR4mm2導線穿管保護。 4.以上說的情況是總等電位箱和局部等電位箱不發生直接連接,是通過防雷引下線和基礎主筋連通,達成電氣通路。
2012-07-30 11:44:48
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看