jixunvli 2012-07-31 11:33:08 | 河北省 安裝 | 747查看 4回答
高層建筑排水管問題
高層建筑排水立管設通氣管(即雙立管),圖紙要求排水管道穿樓板設套管及阻火圈,那這個通氣管還用設套管和阻火圈嗎?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
排水管、通氣管在穿樓板設置應該是一樣的。 我這沒有具體的規范,但是穿樓板都應該設置套管、防火圈。
2012-07-31 11:36:48
-
通氣管還應設套管和阻火圈,它是排水管的延伸所以我認為應該設
2012-07-31 11:49:06
-
高層建筑排水立管設通氣管(即雙立管),設套管和阻火圈,因為兩涪管并排敷設,穿越樓層,阻火圈的作用就是防止火勢蔓延。
2012-07-31 12:45:42
-
高層建筑排水立管設通氣管(即雙立管),圖紙要求排水管道穿樓板設套管及阻火圈,那這個通氣管還用設套管和阻火圈嗎? 答復:兩根都需要設阻火圈。設阻火圈的主要目的是防止火勢蔓延,不是為了牢固美觀。
2012-07-31 14:11:47
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看