ad****@126.com 2012-07-31 15:34:49 | 河南省 土建算量GCL2013 | 3046查看 2回答
外墻外側與外墻內側鋼絲網片原始長度為什么會不一樣?
鋼絲網片查看計算式,為什么外墻外側和外墻內側鋼絲網片長度不一樣?差幾米,怎么回事? 我的外墻已經封閉,并且內外墻識別已調整正確。散水和外墻面以及保溫都智能布置上了。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納差別在內墻底部墻梁相交處無鋼絲網片,而外墻有,即差別是墻長,外墻多一些。 但一般砌體墻外墻要求是滿掛的。 方便的話qq1793947213
2012-07-31 16:14:02
-
你在選擇代碼的時候內墻應該選擇“內墻兩側鋼絲網片長度”外墻選擇“外墻外側鋼絲網片長度+外墻內測鋼絲網片長度”因為內墻兩邊的長度是一樣的,而外墻里面和外面是不一樣長的,外面應該比里面的稍微長一些
2012-08-01 08:43:22