匿名用戶 2012-07-31 18:25:20 | 河南省 鋼筋算量GGJ2013 | 3237查看 2回答
連梁拉筋排數怎么計算
連梁拉筋排數為水平筋排數的一半,那么水平筋排數=[(梁高-2*保護層)/水平筋間距]-1(向上取整)。拉筋排數=水平筋排數/2(向上取整) 前提是沒有定義連梁的側面縱筋,主要布畫的剪力墻與連梁相接觸,那剪力墻水平鋼筋連續通過連梁作為連梁的側面縱筋。 請問上面公式里的保護層是誰的保護層?連梁的還是剪力墻的?連梁的保護層厚度在樓層設置里應該設置成和剪力墻一樣的嗎?還是應該設置成用說明里梁的保護層?如果連梁的保護層設置成與剪力墻一樣,那么在樓層設置里需要墻梁的保護層設置成與剪力墻一樣,因為連梁暗梁邊框梁都是包含在墻梁里的。另外墻柱也是剪力墻的一部分,那墻柱的保護層厚度在樓層設置里應該設置成與剪力墻一樣還是與總說明里的柱一樣? 請專家將以上問題講解清楚,然后詳細講解一下連梁拉筋排數的計算公式?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納路過 學習了 希望找到答案 一直關注著 謝謝
2012-08-01 08:42:40
-
公式中的保護層是指的剪力墻的保護層,但是一般連梁和剪力墻的保護層是一樣的,墻柱是要按照總說明中的規定來設置的
2012-08-06 08:39:46
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看