  • 吉林2002建筑定額中鋼結構保護性拆除怎么套?

    您好,我現(xiàn)在使用的是《吉林省建筑工程預算定額2002》,鋼結構的保護性拆除應該怎么套項?主要構件有鋼柱、鋼梁、支撐、檁條、彩鋼板屋面、彩鋼板墻面及屋面巖棉保溫層、墻面巖棉保溫層。 保護性拆除可以按安裝項目人工機械乘0.5考慮嗎?安裝項目里的材料是應該全部扣除還是按50%考慮? 鋼結構拆除的工程量加電焊條的重量嗎?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    冶金定額金屬結構一冊第九面,十二項:拆除工程中。凡拆除后不再利用的,其費用按安裝定額相應子目基價的40%計算,如構件尚需利用按安裝定額相應子目額60%計算

    2012-08-23 14:24:15 

  • xue這個問一直關注中 希望可以有人踴躍回答 支持你以下啊

    2012-08-03 08:16:02 

  • 鋼結構的保護性拆除按鋼柱、鋼梁、支撐、檁條、彩鋼板屋面、彩鋼板墻面及屋面巖棉保溫層、墻面巖棉保溫層分別套修繕定額子目。 保護性拆除沒有按安裝項目人工機械乘0.5考慮的說法。安裝項目里的材料是按50%考慮。拆除主材不計。安裝,主材全計。 鋼結構拆除的工程量計算電焊條的重量。