關于消防電氣模塊問題
消防電氣圖上有:?jiǎn)屋斎胄盘?hào)模塊、單輸入輸出控制模塊、切換模塊,請問:聲光報警模塊及廣播模塊包括在上述模塊里?是否可以再單獨要這些模塊?另外總線隔離器是否需要模塊?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納消防電氣圖上有:?jiǎn)屋斎胄盘?hào)模塊、單輸入輸出控制模塊、切換模塊,請問:聲光報警模塊及廣播模塊包括在上述模塊里?是否可以再單獨要這些模塊?另外總線隔離器是否需要模塊? 答:聲光報警模塊是單輸入輸出控制模塊、廣播模塊有的廠家有專門的廣播模塊,有的也是用單輸入輸出控制模塊。 總線隔離器也叫隔離模塊
2012-08-09 11:24:27
-
消防電氣圖上有:?jiǎn)屋斎胄盘?hào)模塊、單輸入輸出控制模塊、切換模塊,聲光報警及廣播只要有模塊是可以單獨要這些模塊的。另外總線隔離器是不需要模塊。
2012-08-06 17:20:45
-
聲光報警終端設備一般是用輸入輸出模塊,廣播模塊應該用廣播模塊??偩€(xiàn)隔離器不需要模塊。
2012-08-06 15:18:15
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看