在他鄉 2012-08-07 08:30:26 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 874查看 5回答
箍筋根數的計算問題
我在樓層設置中的鋼筋搭接長度都改為0后,箍筋就不存在加密區了,因此箍筋根數的計算就出現了錯誤,請問應該怎么辦? 比如說A8-100的箍筋,在搭接范圍內的加密的箍筋,因為沒有了搭接也就無法計算出來了,請問怎么辦呢 將軍峰:因為沒有了搭接也就無法計算出來了,沒有搭接 當然 就不能計算搭接區 的加密了; 問:那箍筋根數就計算錯誤了,怎么辦呢?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納如果是綁扎,鋼筋肯定有搭接
2012-08-07 08:49:03
-
沒有搭接 就不 計算搭接區 的加密了; 箍筋的 根數 計算錯誤了 自行 調整一下吧;
2012-08-07 08:49:31
-
鋼筋無搭接箍筋就不存在搭接區的加密數量。
2012-08-07 11:07:06
-
要是感覺不對就手算一下
2012-08-07 10:26:45
-
沒有搭接就沒有加密范圍,不用加密,所以可以在計算設置中設加密范圍為否,根據工程涉及到的沒有加密范圍的對象依次修改,是剪力墻、柱、框架梁、非框架梁等等就修改相應的項。如下圖。希望可以幫到你。
2012-08-08 08:59:57
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看