太陽雨 2012-08-07 17:14:29 | 河南省 安裝 | 847查看 3回答
關于安裝預算的極端疑問
1、接地極連接板該套那個定額?是套接地極鋼板還是戶外接地母線? 2、電纜保護管敷設主材費用是只有鋼管么?我看別的預算上面有鋼絲,我想問下這個鋼絲是否算主材費用? 3、銅芯電力電纜敷設,貌似只需要乘以1.3吧,我見施工單位報上來的預算還乘以了1.2.我想問下這個1.2是什么依據?需要乘么? 4、接線盒安裝是否已經包含了接線盒蓋板?接線盒蓋板是否需要重新計入?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、接地極連接板該套那個定額?是套接地極鋼板還是戶外接地母線? 套接地極鋼板; 2、電纜保護管敷設主材費用是只有鋼管么?我看別的預算上面有鋼絲,我想問下這個鋼絲是否算主材費用? 鋼絲是穿電纜時用的,算輔材; 3、銅芯電力電纜敷設,貌似只需要乘以1.3吧,我見施工單位報上來的預算還乘以了1.2.我想問下這個1.2是什么依據?需要乘么? 五芯電纜敷設的人工費要*1.3,施工單位報上來的預算還乘以了1.2可能是筆誤; 4、接線盒安裝是否已經包含了接線盒蓋板?接線盒蓋板是否需要重新計入? 接線盒安裝沒包含接線盒蓋板,接線盒蓋板需要重新計入。
2012-08-08 08:20:07
-
1、套接地極鋼板 2、一般電纜保護管是鋼管,有的用鍍鋅鋼管,有的用焊接鋼管,你看到的鋼絲應該是輔材,定額應經包括平在內,不單獨再考慮 3、銅芯電力電纜按三心考慮,五芯乘以1.3,每增加一心,增加30%,,單芯乘以0.67,沒有乘1.2的。 4、沒有,需要重新記取主材及安裝費用
2012-08-07 19:58:13
-
1、接地極連接板該套接地母線定額,是套戶外接地母線? 2、電纜保護管敷設主材費用是只有鋼管,這個鋼絲是不算主材費用。 3、銅芯電力電纜敷設,五芯電纜需要乘以1.3, 4、接線盒安裝不包含了接線盒蓋板,接線盒蓋板是需要重新計入
2012-08-08 09:28:39
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看