  • 剪力墻端柱非陰影區拉筋怎么設置?

    剪力墻拉筋為a6@600@600,非陰影區Lc拉筋為a10@200@200,非陰影區長度為Lc,設置端柱的時候怎么設置拉筋a10@200@200。
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    你說的非陰影區應該是約束構造邊緣。約束邊緣構件除端部或角部有一個陰影部分外,在陰影部分和墻身之間還有一個“虛線區域”,該區域的特點是加密拉筋或同時加密豎向分布筋??梢詫?非陰影區長度為Lc計入約束構建中,豎向鋼筋同墻體縱筋,拉筋a10@200@200。

    2012-08-14 08:59:50 

  • 你說的非陰影區應該是約束構造邊緣吧,可以用單構件輸入,也可以在端柱的“其他箍筋”里輸入。

    2012-08-11 15:30:36 